6层底框结构图被专家推翻了,求分析求解决
xiadade213
xiadade213 Lv.2
2013年03月04日 14:12:02
只看楼主

6层底框结构,业主要求比较苛刻,一梯四户,每户面积35平,平面业主确认了,建筑施工图已经完成了,可是拿给结构的专家看的时候被推翻了,解决办法是每个单元都要设缝,这样以来的话造价业主可能接受不了;因周五就要出图,调平面的话已经来不及了,请教大家有没有好的办法来解决,在线等·····一层平面二层平面在线等,求解决办法,求指导啊

6层底框结构,业主要求比较苛刻,一梯四户,每户面积35平,平面业主确认了,建筑施工图已经完成了,可是拿给结构的专家看的时候被推翻了,解决办法是每个单元都要设缝,这样以来的话造价业主可能接受不了;因周五就要出图,调平面的话已经来不及了,请教大家有没有好的办法来解决,在线等·····

一层平面

1344433458.jpg

二层平面

1344433488.jpg

在线等,求解决办法,求指导啊

1344433458.jpg


1344433488.jpg

免费打赏
dakong_yi
2013年03月05日 12:22:19
12楼
可以和建筑商量下,平面凹进去比较厉害的地方可不可以加上结构楼板。
回复
limyan2k
2013年03月05日 16:56:15
13楼
做成框架的什么问题都解决了
回复
dong6853
2013年03月06日 09:22:48
14楼
不用设锋,但商店布置的调整,底商布置应根据上面住宅布置,
应使大部分宅部分的荷载 应通过 托墙主梁 直接传至 底商部分的剪力墙、柱上
现有底商布置,表面看起来轴线整齐,布置规矩,但传力途径复杂、没有考虑上面住宅部分(主要荷载)的布置
回复
酒门提督
2013年03月06日 09:31:36
15楼
14楼的方法最好!改下面商店的柱子。是上面的墙地下都有柱子,现在商店的柱子根本是乱布的
回复
yc-zrs
2013年03月06日 10:34:35
16楼
上面的凹槽部位加板。一层的柱网没有与上层的主要墙对应,需要重新布置。
回复
x1xqq
2013年03月06日 10:40:51
17楼
wuwei_2045 发表于 2013-3-5 09:15 平面轮廓凹凸尺寸,不应超过典型宽度的50%,审查的可能是按这条,但看起来没超50%,审查实在不放可以在凹槽 …估计是此原因。
回复
xixitantian
2013年03月06日 10:59:13
18楼
把两单元间凹进部分拉板处理,避免平面不规则,应该问题不大
回复
delete000
2013年03月06日 11:38:31
19楼
1、一层框架柱布置不对,承重墙应落在主框架梁上
上部大于4.2M开间的房间面积大
2、上部砖混部分,窗间墙尽距不满足规范要求
回复
xiadade213
2013年03月06日 14:43:23
20楼
xgguo 发表于 2013-3-5 10:20 我觉得推翻是对的,底框结构,上部砌体抗震横墙应全部或大部落在框支梁上,少数可以落在次梁上,你这种布局 …好吧,您说的有道理
回复
xiadade213
2013年03月06日 14:44:21
21楼
limyan2k 发表于 2013-3-5 16:56 做成框架的什么问题都解决了你厉害,