关于桥面铺装层的分缝设置
lonechoc
lonechoc Lv.12
2013年03月04日 13:23:50
来自于桥梁工程
只看楼主

关于桥面铺装层的分缝设置,有没有规定多少米分缝?我做过几个48米的交通桥,没见过分缝要求

关于桥面铺装层的分缝设置,有没有规定多少米分缝?我做过几个48米的交通桥,没见过分缝要求
免费打赏
旭日东升
2013年03月04日 15:44:32
2楼
对于桥面伸缩缝的设置问题,也没有很明显的规定,一般都是设计人员凭使用伸缩缝的大小来设置。如:经常使用D40、D60、D80、D160等,当然对于大型大跨径桥梁,一般都只能设置在支座位置,但伸缩缝的形式一般都是毛勒式伸缩缝(风箱式)。
对于中小跨径的桥梁,每个设计人员都习惯使用自己一贯的伸缩缝尺寸。
总而言之,伸缩缝的设置时根据桥面长度与温差的关系进行伸缩缝的选定,而为了减少车辆在伸缩缝处跳车,应当尽量减少缝的设置数量,又为了减低造价,应当选择造价比较低的小型伸缩缝,两者之间综合考虑。
回复
leihongyi
2013年03月04日 17:06:34
3楼
桥面铺装层一般不设置分缝,在伸缩缝处自然断开就行。
回复
xysdxd83
2013年03月07日 16:20:12
4楼
我觉得留在两片梁接缝处比较合适
回复
qq678mm678
2013年03月07日 21:19:28
5楼
有吧,一般是在三跨就有一个伸缩缝啊
回复
linhaixuesong
2013年03月09日 16:21:12
6楼
一般是在三跨就有一个伸缩缝
回复
林海雪狼
2013年03月11日 16:23:48
7楼
你所谓的“桥面铺装分缝”,其实严格来说概念不是很准确,规范上也并无说明,桥面铺装是服从主梁的。主梁是连续结构顺应主梁分联即可,即在伸缩缝处自然断开;对于简支结构亦然,只不过联内墩顶需设置桥面连续。对于桥梁的分联长度,对于华南区(冬夏温差基本在40度以内)一般120m内,设置80型伸缩缝即可。
回复
chen5432177
2013年03月14日 20:17:37
8楼
学习了,得很不错
回复
yrxv
2013年03月17日 12:25:56
9楼
同意7楼的 意见,在分联处分缝,分缝宽度按分联长度和温度计算。
回复