请问梁底第二排的3根钢筋在绑扎的时候怎么固定啊?
mm123612
mm123612 Lv.8
2013年03月02日 16:43:02
来自于建筑施工
只看楼主

请问梁底第二排的3根钢筋在绑扎的时候怎么固定啊?

请问梁底第二排的3根钢筋在绑扎的时候怎么固定啊? 1.PNG

1.PNG

免费打赏
mm123612
2013年03月02日 16:43:59
2楼
是不是要设置拉筋啊?
回复
大年三十
2013年03月02日 17:22:26
3楼
本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 18:09 编辑

你梁高大于450所以肯定要配置腰筋,图纸都写着配置4根构造腰筋10厘的,一边两个。腰筋的固定就是用拉筋来的,图纸没说,就默认拉筋间距是非加密区哭筋的两倍,也就是400的间距。下部通长钢筋第二排的固定用铁丝固定就行。 筋的排列   当梁宽≤350 时,拉筋直径为6mm;梁宽>350 时,拉筋直径为8mm。拉筋间   距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
回复
mm123612
2013年03月02日 19:56:29
4楼
qqiq2001 发表于 2013-3-2 17:22 你梁高大于450所以肯定要配置腰筋,图纸都写着配置4根构造腰筋10厘的,一边两个。腰筋的固定就是用拉筋来的 …多谢指导,看来我还得多熟悉平法
回复
甲方施工员
2013年03月04日 11:07:01
5楼
固定在箍筋上
回复
建筑人
2013年03月04日 14:52:11
6楼
使用马镫或者使用垫铁
回复
jshmkwj
2013年03月08日 08:35:05
7楼
很简单的,一般施工现场的做法是梁底层筋与梁底二层筋之间每隔一段距离垫一根25mm直径的短钢筋就可以了。二楼和三楼回答的不是路子,人家没问腰筋的设置好不好。
回复
我本平凡
2013年03月08日 10:13:34
8楼
我们工地上是用25钢筋头垫的
回复
工程兔
2017年11月07日 14:29:25
9楼
现在熟悉了
回复
anihc01
2017年11月10日 14:41:20
10楼
25钢筋头垫
回复