立管底端应采用水平方向侧向接入,不得采用垂直接入管道顶部。。。。。这里提到的“水平方向侧向接入”怎么理解呢
立管底端应采用水平方向侧向接入,不得采用垂直接入管道顶部。。。。。这里提到的“水平方向侧向接入”怎么理解呢
13楼
atuo1234 发表于 2013-3-6 11:42 第一幅图这种接法为什么是错误的这个图只是针对这句话来说的
回复
14楼
不知道这句话出处那里,那本规范或者技术手册上,望之处?:)
回复
15楼
不是强条就不管他
回复
16楼
qingsong0816 发表于 2013-3-7 09:37 不知道这句话出处那里,那本规范或者技术手册上,望之处?这句话出自给排水深度设计09s901-43-⑥展开系统原理图绘制方法
回复
17楼
gaotaohust 发表于 2013-3-6 10:40 谁告诉我这句话出自哪里啊,很熟悉,就是想不起来啦。这句话出自给排水深度设计09s901-43-⑥展开系统原理图绘制方法
回复
18楼
gaotaohust 发表于 2013-3-5 16:47 这句话是哪本规范上的?这句话出自给排水深度设计09s901-43-⑥展开系统原理图绘制方法
回复
19楼
wobenwudao 发表于 2013-3-11 12:00 这句话出自给排水深度设计09s901-43-⑥展开系统原理图绘制方法谢谢啊,学习一下
回复
20楼
意思是立管下来后横管不要垂直接入横干管,要用45度顺水三通顺着水量的方向斜着接横干管
回复