电气专业哪些设备和材料 在安装前需要复检。所谓复检就是施工单位自己送检(质量监督检测中心或者有资质的检测中心)。是否有相关规范规定必须复检的。

电气专业哪些设备和材料 在安装前需要复检。所谓复检就是施工单位自己送检(质量监督检测中心或者有资质的检测中心)。是否有相关规范规定必须复检的。

免费打赏
dianqipanli
2013年03月02日 06:03:31
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-3-2 06:05 编辑

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
3.2.2
因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相应技术标准规定,才能在施工中使用。
3.2.11
4.对开关、插座、接线盒及面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
3.2.12
4.对电线、电缆绝缘性能、导电性能、和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
3.2.13
3.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
3.2.15
镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:
3.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

规范里面是有异议时去复试,具体实施应该按照各地的地方标准规定进行,如我们这里,绝缘导管,导线、开关、插座必须复试,而在沈阳则导线和开关、插座必须按批抽样复试、
回复
知乎圆桌
2013年03月02日 08:20:52
3楼
谢谢@!!!!
回复
muyuyao
2013年03月05日 13:03:08
4楼
GB50411—2007建筑节能工程施工验收规范

12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行 见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2的规定。

表12.2.2 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值
标称截面(mm2) 20℃时导体最大电阻(Ω/km)圆铜导体(不镀金属)
0.5 36.0
0.75 24.5
1.0 18.1
1.5 12.1
2.5 7.41
4 4.61
6 3.08
10 1.83
16 1.15
25 0.727
35 0.524
50 0.387
70 0.268
95 0.193
120 0.153
150 0.124
185 0.0991
240 0.0754
300 0.0601

检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。
检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
回复
lingxuct
2013年03月06日 09:25:39
5楼
没有“能证明设备材料合格的书面资料的”送检后取得检定证书。
回复
xuebaobisheng
2013年04月18日 21:46:45
6楼
谢谢楼主的分享。
回复
liang197988
2013年04月19日 17:31:05
7楼
谢谢!!找到组织了:D
回复
米克
2013年04月21日 14:25:52
8楼
电线电缆需要见证取样。如2楼所说。
回复
米克
2013年04月26日 14:57:37
9楼
其他无异议的可以不做。
回复
liu8661497
2017年07月26日 10:35:58
10楼
期待高手的解答啊
回复

相关推荐