大家来帮我分析下这几种雨水排放方案哪个可行?
what_866
what_866 Lv.7
2013年03月01日 14:35:23
只看楼主

别墅为前二后三方式,道路高于车库入口处0.9m,道路高于后院地面1.8m;景观小溪水面仅比后院地面低0.2m。想把小区内雨水排至景观河内,如图,现有几种雨水排放方案:方案一:道路和后院各设雨水管,车库坡道雨水通过水管(或暗沟)重力流排放至后院雨水管。方案二:道路和后院各设雨水管,车库内设集水坑,坡道雨水经提升后排至道路雨水管;后院内雨水单设管道排走。方案三:只在后院内设雨水管道,道路雨水、汽车坡道雨水、后院雨水全部通过此管排至小河内。

别墅为前二后三方式,道路高于车库入口处0.9m,道路高于后院地面1.8m;景观小溪水面仅比后院地面低0.2m。想把小区内雨水排至景观河内,如图,现有几种雨水排放方案:

方案一:道路和后院各设雨水管,车库坡道雨水通过水管(或暗沟)重力流排放至后院雨水管。

方案二:道路和后院各设雨水管,车库内设集水坑,坡道雨水经提升后排至道路雨水管;后院内雨水单设管道排走。

方案三:只在后院内设雨水管道,道路雨水、汽车坡道雨水、后院雨水全部通过此管排至小河内。

请教哪种方案合理,技术上可行?车库坡道雨水怎么排放符合要求,若能排至后院,是管道还是管沟合适?如方案三可行,道路和坡道雨水能否共用一条暗沟排水?

哪位高手给分析一下。先谢谢大家了!


平面图:
1.jpg

多栋别墅图纸:
2.jpg

单栋别墅图纸:
3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
ihusong
2013年03月01日 15:49:15
2楼
个人觉得第二种方案好一点。

回复
liuchengyongsx
2013年03月02日 09:55:49
3楼
方案二不合适 设泵站太麻烦了 每户一个太浪费;方案三 路面雨水排入院内 不可以 最好的方案为方案一 :路面雨水单独排行 ,车库的雨水排至后院排水管道排入景观河道。
回复
zxl-wyh
2013年03月02日 11:00:01
4楼
建议还是方案二,毕竟后院地面与景观河水面高差只有200,万一雨水较大时会造成雨水排放比较慢或倒灌,那后院进水是比较麻烦的事哦。可以考虑在方案二基础上优化,不用每户设提升泵,几户一组管路到景观河
回复
what_866
2013年03月04日 13:18:50
5楼
ihusong 发表于 2013-3-1 15:49 个人觉得第二种方案好一点。:lol能给我具体说说嘛?谢谢了。。。。。
回复
what_866
2013年03月04日 13:20:16
6楼
liuchengyongsx 发表于 2013-3-2 09:55 方案二不合适 设泵站太麻烦了 每户一个太浪费;方案三 路面雨水排入院内 不可以 最好的方案为方案一 :路面 …恩 谢谢你啊。。。
回复
what_866
2013年03月04日 13:20:55
7楼
zxl-wyh 发表于 2013-3-2 11:00 建议还是方案二,毕竟后院地面与景观河水面高差只有200,万一雨水较大时会造成雨水排放比较慢或倒灌,那后院 …恩恩。。感谢你给的意见!
回复
what_866
2013年03月04日 13:21:54
8楼
各位还有没有其他的意见??
回复
ljlzlzlljl
2013年03月04日 15:28:36
9楼
帖子很熟悉,好像在哪里见过!呵呵。以下是我的看法

我同意地板童鞋的意见。理由如下:
方案一
道路雨水可行。但庭院地势与景观水体高差太小(仅为0.2米),即使做排水沟,断面、坡度也很难满足。所以庭院水重力流显然不合适。
方案二
我认为比较可行的一个方案。但应做优化。即地板说的集中雨水,合建提升井。庭院雨水量不会太大,因此提升井也不会很大。但做提升井设计时,一定要考虑好泵的使用安全,确保系统的自控、设备备用等等安全措施!毕竟是别墅区,而且地势太低,一旦出现提升泵停运,必将带来较大影响。
方案三
这是一个不合适的方案。道路排水水量相对较大,若引入庭院,万一发生冒溢、倒灌等如何处理?另外,业主也肯定不会允许自己的家中经过这么大的雨水管道!
回复
刘氏家族
2013年03月04日 16:28:11
10楼
都不行 ,相对来说第二个方案好一点。但是你雨水做提升一定要做一备一用,而且要把量设计的偏大,还要告诉业主以后雨季前先检查下泵是不是好的,自控能不能用。
回复
wkindyak
2013年03月04日 16:36:55
11楼
应该另行想办法。方案二也不妥当。
:(