二类高层如何确定消防用水量?
hfroman520
hfroman520 Lv.2
2013年02月28日 16:40:04
只看楼主

有老建筑(二类高层),需要对商场部份进行消防整改,1-3层为商场面积共约8000平米,3层商场高度为11米。楼上有5层住宅。请教:1.喷淋和室内消火栓的用水量分别是多少?如何计算?2.一般这类的商业,需要设置多大的水池能满足规范要求?

有老建筑(二类高层),需要对商场部份进行消防整改,1-3层为商场面积共约8000平米,3层商场高度为11米。楼上有5层住宅。请教:
1.喷淋和室内消火栓的用水量分别是多少?如何计算?
2.一般这类的商业,需要设置多大的水池能满足规范要求?
灬天蝎乄
2013年02月28日 16:58:15
2楼
看 高层民用建筑设计防火规范 室内消火栓用水量应为 20L/s
喷淋按中危2级考虑,水量为28L/s 左右
回复
hfroman520
2013年02月28日 17:09:37
3楼
gaodadan 发表于 2013-2-28 16:58 看 高层民用建筑设计防火规范 室内消火栓用水量应为 20L/s 喷淋按中危2级考虑,水量为28L/s 左右如果按这个计算水池需要多大的呢?
回复
灬天蝎乄
2013年03月01日 14:04:36
4楼
消火栓的灭火延续时间按2小时,自动喷淋按1小时。
V= 20*3.6*2+28*3.6*1 = 244.8m3
这个水池容量仅考虑了室内的,如果室外消防用水无法满足,则还需要加上室外消防用水量,计算方法相同。
回复
hfroman520
2013年03月01日 16:22:10
5楼
gaodadan 发表于 2013-3-1 14:04 消火栓的灭火延续时间按2小时,自动喷淋按1小时。V= 20*3.6*2+28*3.6*1 = 244.8m3这个水池容量仅考虑了 …谢谢大虾的指导
回复
hongguo6810512
2013年03月27日 16:51:23
6楼
规范上有大概用水量的估算
回复
qhwsjy01
2013年03月27日 18:39:36
7楼
室内消火栓用水量应为 20L/s
喷淋按中危2级考虑,水量为25L/s 即可
消火栓的灭火延续时间按2小时,自动喷淋按1小时。
V= 20x3.6x2+25x3.6x1 = 234m3(建议取250m3;未考虑室外消防用水量)
回复
menglong369
2013年04月05日 22:22:09
8楼
本帖最后由 menglong369 于 2013-4-5 22:23 编辑

喷淋 按中危2算 用水量有21/S升不就够了吗? 楼上25 和 28是怎么算出来的呢?
回复
js_jyx123456789
2013年04月05日 23:49:46
9楼
个人认为商住楼应该按综合楼计算消防水量,即消火栓用水量应按3小时来计算,这样消防水池容积(室内消防用水量)约为V=20X3.6X3+28X3.6X1=316.8立方米。
回复
js_jyx123456789
2013年04月05日 23:52:13
10楼
另外室外消防用水量市政管网能保证吗,如果不行的话,消防水池容积还应该加上室外部分的消防用水量。
回复
wqwsn99
2013年04月07日 11:11:19
11楼
同意7#意见
回复

相关推荐

APP内打开