本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑 r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑
r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
2楼
不是吧,这是哪个施工单位做的,混凝土浇筑这么差
回复
3楼
没人回答,看着着急,帮你顶上去,希望有人解答
回复
4楼
这好像是砼泵送不及时,下面的砼都快干了才又继续浇上面的吧?
回复
5楼
hanxco 发表于 2013-2-27 16:27 没人回答,看着着急,帮你顶上去,希望有人解答非常感谢,,,,:handshake
回复
6楼
chchzhuo 发表于 2013-2-27 16:41 这好像是砼泵送不及时,下面的砼都快干了才又继续浇上面的吧?不是这样的,估计是泵震时间短了,钢筋密度比较大引起的,:L
回复
7楼
把不密实砼凿去,采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级
回复
8楼
masqqn 发表于 2013-2-27 17:10 把不密实砼凿去,采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级非常感谢,可是这个情况对强度的影响大约有多大呢?上面有墙:handshake
回复
9楼
对强度的影响应该不是特别大。因为只有跨中一部分,还是梁下部钢筋没浇捣密实。跨中梁上部受压,下部收拉。本来底部钢筋在梁的两端头已经锚固住。
但是这个,肯定是整改范围之内的。处理方法上面有人讲过,不过得做好支撑方案。
回复
10楼
我是来学习滴:lol
回复
11楼
huangchengzhuo 发表于 2013-2-27 18:19 对强度的影响应该不是特别大。因为只有跨中一部分,还是梁下部钢筋没浇捣密实。跨中梁上部受压,下部收拉。 …非常感谢您的指教!!谢谢:handshake