请教:八米梁露筋怎么处理?谢谢
fxzhanglin
fxzhanglin Lv.2
2013年02月27日 15:27:20
只看楼主

本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑 r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!

本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑

r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!

照片 104.jpg


照片 105.jpg


照片 094.jpg


照片 095.jpg


照片 096.jpg


照片 097.jpg


照片 098.jpg


照片 099.jpg


照片 100.jpg


照片 101.jpg


照片 102.jpg


照片 103.jpg

免费打赏
蓝白蓝白
2013年02月27日 15:40:47
2楼
不是吧,这是哪个施工单位做的,混凝土浇筑这么差
回复
蓝白蓝白
2013年02月27日 16:27:22
3楼
没人回答,看着着急,帮你顶上去,希望有人解答
回复
chchzhuo
2013年02月27日 16:41:35
4楼
这好像是砼泵送不及时,下面的砼都快干了才又继续浇上面的吧?
回复
fxzhanglin
2013年02月27日 17:02:29
5楼
hanxco 发表于 2013-2-27 16:27 没人回答,看着着急,帮你顶上去,希望有人解答非常感谢,,,,:handshake
回复
fxzhanglin
2013年02月27日 17:04:30
6楼
chchzhuo 发表于 2013-2-27 16:41 这好像是砼泵送不及时,下面的砼都快干了才又继续浇上面的吧?不是这样的,估计是泵震时间短了,钢筋密度比较大引起的,:L
回复
masqqn
2013年02月27日 17:10:27
7楼
把不密实砼凿去,采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级
回复
fxzhanglin
2013年02月27日 17:38:25
8楼
masqqn 发表于 2013-2-27 17:10 把不密实砼凿去,采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级非常感谢,可是这个情况对强度的影响大约有多大呢?上面有墙:handshake
回复
ruguoni
2013年02月27日 18:19:40
9楼
对强度的影响应该不是特别大。因为只有跨中一部分,还是梁下部钢筋没浇捣密实。跨中梁上部受压,下部收拉。本来底部钢筋在梁的两端头已经锚固住。
但是这个,肯定是整改范围之内的。处理方法上面有人讲过,不过得做好支撑方案。
回复
jingsmile
2013年02月27日 19:43:16
10楼
我是来学习滴:lol
回复
fxzhanglin
2013年02月27日 21:24:32
11楼
huangchengzhuo 发表于 2013-2-27 18:19 对强度的影响应该不是特别大。因为只有跨中一部分,还是梁下部钢筋没浇捣密实。跨中梁上部受压,下部收拉。 …非常感谢您的指教!!谢谢:handshake