本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑 r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑
r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
12楼
混凝土浇筑这么差 凿除松动的 采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级
回复
13楼
手机看不到图。
回复
14楼
凿除,提高混凝土等级,重新浇筑
别害怕,可以处理
回复
15楼
cxz098 发表于 2013-2-28 08:17 凿除,提高混凝土等级,重新浇筑别害怕,可以处理感谢感谢,对强度影响不大就好,,,谢谢:handshake
回复
16楼
chengjian963 发表于 2013-2-27 22:18 混凝土浇筑这么差 凿除松动的 采用灌浆料重新灌注,砼等级比原结构高一级谢谢谢谢,,,,,:handshake
回复
17楼
最好的办法就是重新浇注,但考虑工期及投资可以用高强修补砂浆修补,这梁肯定不是泵送的吧。
回复
18楼
lgjdb203 发表于 2013-2-28 11:05 最好的办法就是重新浇注,但考虑工期及投资可以用高强修补砂浆修补,这梁肯定不是泵送的吧。是泵送的,,,谢谢,:handshake
回复
19楼
2次浇筑的色差很明显
要考虑中间是否还有缝隙,灌胶填充和砂浆补强处理
回复
20楼
此等小事故,没关系,处理处理就可以了。费钱少方案:将松散砼凿除,用高一等级细石砼浇满即可;费钱多方案。用高强灌浆料灌实。
回复
21楼
antkingg 发表于 2013-2-28 12:47 2次浇筑的色差很明显要考虑中间是否还有缝隙,灌胶填充和砂浆补强处理谢谢,感谢,,:handshake
回复