一办公楼的消防用的双电源控制柜,能否用作他用?
zhangfengshou812
2013年02月25日 10:07:19
只看楼主

某办公楼的广告照明电源能否从消防风机的双电源处取?因为该办公楼原为12层开发商为了有效利用加盖了1层成为13层,以前预留广告电源被他用了!这种情况应该是不允许的!但是实际现实都这样子!特郁闷!

某办公楼的广告照明电源能否从消防风机的双电源处取?因为该办公楼原为12层开发商为了有效利用加盖了1层成为13层,以前预留广告电源被他用了!这种情况应该是不允许的!但是实际现实都这样子!特郁闷!
免费打赏
肯先生
2013年02月25日 10:26:47
2楼
消防的算应急电源吧。十三层算二类建筑吧?应急电源不能他用的吧?个人见解
回复
yaojia624
2013年02月26日 09:40:54
3楼
1、从相关的消防规范和电气规范中的规定来看,消防设备(施)使用双电源是为了在一路电源消失后有另一路电源保证消防设备(施)的正常使用,不因电源缺失而导致消防设备(施)失效。
2、在相关的消防规范和电气规范中都好像没有消防双电源不允许接入其他负荷的规定【当然前提是其他负荷不能影响消防设备(施)的正常使用】。
3、基于上述理由,我认为在实在没有其他电源可以使用的时候接入消防双电源也是可以的,不过需要加入几个条件:(a)在广告电源回路中增加一个跳闸回路,此跳闸回路要么接入消防报警系统,在消防设备启动时将广告电源切除,这样就不影响消防设备的正常使用;或将此跳闸按钮接入消防控制室,由消防控制室来根据现场情况来控制。( b)广告电源回路的总容量一定要小于消防电源容量!!!
回复
zhangfengshou812
2013年03月14日 08:21:37
4楼
民规里有一条规定消防风机的电源必须用专门的电源供电这一条是否在强调 其电源的独立用途不能被他用????
回复
liu8661497
2013年08月17日 14:21:59
5楼
楼上几位解释的已经相当详细了,注意:消防控制柜的双电源是为了解决消防时消防设备的电源问题的
想一想如果能做为他用,消防时候喷水的话不就造成了短路了吗?!!
回复
donglish0916
2013年08月18日 17:03:30
6楼
完全可以利用
回复
zhj2105
2013年08月19日 16:27:14
7楼
好资料,谢谢楼主的无私奉献