想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?

想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?
免费打赏
cof1523350252483
2018年04月10日 17:38:15
2楼

首先,一用一备就表示负载的实际需求只有37KW,要么是主用泵工作、要么是备用泵工作,因此双电源切换装置的容量选择160A就可以;

其次,泵属于感性负载,要考虑启动时的6~8倍的启动电流,选择的双电源切换装置要能适用于AC-33iA或AC-33A的负载类型,就是可以承受6倍以上的启动电流冲击;

最后,要考虑对泵启/停控制的接触器对供电连续性的要求,如果接触器的供电中断超过20ms,接触器将失电复位。因此要求双电源切换装置的转换动作时间小于20ms.

回复
wang171468177
2018年04月10日 21:24:34
3楼


回复
水轮发电机
2018年04月11日 09:18:41
6楼

学习学习,不错。

回复
太白云渡
2018年04月16日 00:00:03
7楼

双电源开关的整定电流应该选择250A

回复
xycql9395
2018年04月16日 08:40:38
8楼

应该是单台工作电流加上另一台可以正常启动的电流吧?建议选择250A。

如果选择160A,那一台消防栓泵启动后,另一台喷淋泵如果启动,则开关会不会跳闸?

一寸金plus:我也觉得应该选择250A的。

回复
同道者已难寻
2018年08月02日 10:08:36
9楼
学习学习,多谢讲解。。
回复
sjashj
2018年08月02日 12:25:50
10楼
最少要250A的
回复
wanshuns