请教一个问题:最近在做一个改造项目,需要增加4台55kW变频器,其中两台正常使用,另外两台备用。
请教一个问题:
最近在做一个改造项目,需要增加4台55kW变频器,其中两台正常使用,另外两台备用。
2楼
请教一个问题:
最近在做一个改造项目,需要增加4台55kW变频器,其中两台正常使用,另外两台备用。计划将四台变频器安装在一个变频器控制柜内。
但是现有的低压配电柜上没有合适的备用电源开关,给这四台变频器供电。不过有4个150A备用断路器,因此我想从这四个备用的断路器接四路电源到变频器控制柜,一对一的给变频器供电,请问这样做能否符合设计规范?
回复
3楼
一个变频器柜内装4台变频器,电源各自从低压柜接过来,应该是可以的,只是控制回路也必须用各自的电源,柜内布线也不能在一起(要求分开),最好导电裸露部分有绝缘隔板,如变频器有上下安装的,相关线路用塑料线槽分开走。
回复
4楼
可是一个柜子接多个电源,在安全方面是不是有隐患?因为一个开关关闭,其它的还都带电,有没有规范规定一个柜子只能有一个主电源开关?
回复
5楼
我管理过的项目中,有一柜二个变频器的,电源也是二路进来的。
规范就不清楚了,他们会做我们就会装(接)。
回复
7楼
完全独立的几个变频器回路,需要机械电气互锁吗?
回复
9楼
楼主的4台55KW变频器,一个柜子肯定装不下,可以考虑每个柜子装二台,中间用绝缘板隔开。
回复
11楼
随便用 当然可以
回复
12楼
回复
13楼
回复
14楼
装不下是一定的!