请教高手,变频器控制柜要和PLC柜间隔多少
pdswzd1008
pdswzd1008 Lv.2
2008年11月21日 11:05:01
只看楼主

变频器采用的是施耐德ATV-61系列的,90KWPLC是西门子S7-400的在一个控制室内要间隔多少才能保证PLC不受变频器的干扰。需不需要加装滤波装置。

变频器采用的是施耐德ATV-61系列的,90KW
PLC是西门子S7-400的
在一个控制室内要间隔多少才能保证PLC不受变频器的干扰。
需不需要加装滤波装置。
lingxuct
2008年11月22日 17:04:46
2楼
不怕干扰吧?好象我们都有装在同一柜子里的。
回复
liangzengting90
2008年11月29日 22:47:08
3楼
我们也是同装在一个柜内,兄弟,放心,只要强弱电分开布线就不怕
回复
pdswzd1008
2008年12月01日 08:49:27
4楼
谢谢两位高手的指点,我也是刚接触这方面的东东:handshake
回复
jnjn
2008年12月02日 13:20:55
5楼
不怕干扰随便用:victory: :victory: :victory:
回复
ye_w
2008年12月03日 12:46:07
6楼
干扰肯定是有的,只是PLC所能承受的强度。通常从走线、单独给PLC供电、接地方面的措施。同时严格安装变频器的安装要求安装。
回复
whs137
2008年12月04日 17:16:58
7楼
恩,楼上说的是,我们也是装在一个柜子里,不过有一次遇到过干扰的情况,加个电磁阀就行了。很好解决。
回复
chinaboy8523
2008年12月04日 19:09:47
8楼
中国钢铁论坛: http://gtforum.uu1001.com
马钢钢铁论坛: http://chinaboy8523.bbs.pepo.cn
精 品 园论坛: http://jpyuan.uu1001.com
中国钢铁论坛交流QQ群号:22371940

以热爱本站为荣 以忘记本站为耻
以提供信息为荣 以乱发广告为耻
以辛勤灌水为荣 以偷偷潜水为耻
以互相帮助为荣 以互相贬低为耻
以经常上线为荣 以隐身离线为耻
以爱护美眉为荣 以冷落帅哥为耻
回复
ybj5677
2008年12月04日 22:13:13
9楼
软启动还好些,变频器是有干扰,距离没有具体规定,最好应大于15米
回复
wuxiaodong599
2008年12月07日 13:15:18
10楼
变频器是会产生很大的干扰,它不仅可以向电源、输送线产生干扰,而且还会通过空气传播影响通讯。只要接地可靠、良好,接地导线截面满足变频器要求,尽量做到一点接地,必要时自己打个接地桩,深度不小于2。5米。
PLC和变频器装在同一柜内一般不会干扰,PLC上本来就有接地,而且抗干扰能力也很强。扩展的模拟量有时会有干扰,但也不怕,装个1:1的隔离变压器,将接传感器屏蔽线的屏蔽网一端接地,可以消除干扰。
回复
pdswzd1008
2008年12月11日 08:55:46
11楼
谢谢各位的指点:victory: :victory: :victory: :victory: :handshake
回复

相关推荐

APP内打开