请教变配电室明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?
mu99899
mu99899 Lv.4
2013年02月19日 08:22:59
只看楼主

请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊

请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊
免费打赏
sx717
2013年02月27日 16:49:02
12楼
室内接地干线
回复
supersuper
2013年02月28日 16:17:24
13楼
室内接地干线或接地母线。
回复
zhaosin163
2013年02月28日 18:08:33
14楼
sx717 发表于 2013-2-27 16:49 室内接地干线赞同室内接地干线的说法,接地干线敷设有的辐射于地面下,有的敷设于墙面上。敷设于地面下的,需要单独引出接地端子,供临时检修试验使用。
回复
majiecsu
2013年02月28日 22:28:21
15楼
就是这么个意思
回复
jinseguiji
2013年05月25日 23:31:38
16楼
接地环网。
回复
dianqipanli
2013年05月26日 04:52:43
17楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-5-26 05:10 编辑

王常余编著《电气安装质量160问》
【问】总等电位联结(MEB)、辅助等电位联接(SEB)、局部等电位联接(LEB)三者各有什么作用?
【答】总等电位联结是将保护干线、接地干线、建筑物内的金属管道以及可作利用的金属构件通过总等电位联结端子板、接地母牌互相连通。
建筑物内各个总等电位联结端子板应互相连通。
总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和金属管道引入的危险的故障电压的危害。
只用于一套电气设备的等电位联接称为辅助等电位联接。
当需要在一个局部场所作多个辅助等电位联接时,称为局部等电位联接。
【问】变电所的明敷接地线安装有什么质量要求?
【答】变电所的明敷接地线通常沿墙敷设,离地距离..................。
沿墙敷设的接地线若作为接地干线,电源中性点的接地和配电柜的接地都从此接地干线上引出时,接地线之间的连接应采用焊接连接,以保证连接可靠。
明敷接地线在变压器旁及电源进线柜旁必须设置临时接地端子,...........................。
回复
dianqipanli
2013年05月26日 05:19:37
18楼
看来,二者的功能、作用、名称不同,不是一回事。
回复
loyal7
2013年05月26日 11:31:06
19楼
室内接地干线可以兼作总等电位联结母排。一样东西达到两种作用。
回复
foreverzom
2013年05月26日 13:12:03
20楼
我不懂,来学习的
回复
y1901
2013年05月28日 09:10:19
21楼
d--------------
回复