请教变配电室明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?
mu99899
mu99899 Lv.4
2013年02月19日 08:22:59
只看楼主

请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊

请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊
免费打赏
lingxuct
2013年02月19日 08:38:36
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-19 08:41 编辑

民建上有“ 等电位连接板”的说法和做法,在电力系统上没有这种叫法。变配电室属电力系统,不是民用配电箱,需要参照执行电力系统相关规范。

站在电力系统角度去理解“等电位连接板”,应该是“ 总接地系统汇流排”吧?
如是,则电力系统叫“ 接地母线”。

但是,在变配电室沿墙(离地100~350)一圈明敷的镀锌扁钢,是给电气试验(或其他工作)时,做临时保护接地用的,它不是“总接地系统汇流排”! 总接地母线应该在柜内或柜后电缆沟内
回复
踏雪
2013年02月19日 09:08:49
3楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-19 09:12 编辑

等电位连接有:S型等电位连接网络、M型等电位连接网络,还有Ss型等电位连接网络、Mm型等电位连接网络
变电所明敷一圈扁钢属于Ss型等电位连接网络
单独的等电位连接板 属于S型等电位连接网络
以上功能是一样的,只不过叫法不一样,连接方法不一样,适用范围也不一样
回复
踏雪
2013年02月19日 09:15:38
4楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-19 09:17 编辑 lingxuct 发表于 2013-2-19 08:38 民建上有“等电位连接板”的说法和做法,在电力系统上没有这种叫法。变配电室属电力系统,不是民用配电箱, …版主说的俺有点看不懂了电力和民建上的叫法估计是不太一样,但核心思想应该是不会变的
回复
燕子love111
2013年02月19日 11:10:25
5楼
我不懂,来学习的
回复
muyuyao
2013年02月19日 11:23:57
6楼
等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结,不知楼主认为该一圈明敷扁钢属于哪一类联结???!!!

建议先看看02D501-2图集!!!

回复
electricity
2013年02月19日 12:08:51
7楼
叫法不同,行业不同,一个意思。
回复
muyuyao
2013年02月20日 16:22:43
8楼
变电所内应该有总等电位联结箱吧!!!

该箱内部的主母排即常说的等电位联结板!!!

那一圈明敷接地扁钢是与至少两路基础钢筋相联结的,基础钢筋引入总等电位箱等电位联结板也应该至少两路!!!

所以,那一圈明敷接地扁钢算不上等电位联结板,这似乎是两个概念!!!
回复
wangjiehua2
2013年02月20日 21:20:29
9楼
我这里通常叫“室内接地干线”,主要是供室内电气设备与之相连接地,及为临时检修,试验,提供接地用的。
回复
muyuyao
2013年02月21日 10:51:50
10楼
wangjiehua2 发表于 2013-2-20 21:20 我这里通常叫“室内接地干线”,主要是供室内电气设备与之相连接地,及为临时检修,试验,提供接地用的。完全赞同“室内接地干线”的叫法!!!为临时检修、试验提供接地用的!!!
回复
lptkz
2013年02月22日 09:50:27
11楼
我同意版主的说法.
回复

相关推荐