这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题: 结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000; 其他层的同一条梁则是正常的: 建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解! 请问各位高手,这其中出现了什么问题?
这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题:
结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000;
其他层的同一条梁则是正常的:
建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解!
请问各位高手,这其中出现了什么问题?
23楼
主要是梁的负弯矩超限,原因很简单,梁、柱弯矩分配的原因:而弯矩分配是按刚度分配的,底层柱计算高度可能偏大(刚度相当于变小),相当于梁刚度增大了,弯矩也就大。
回复
24楼
那个扁柱刚度太大引起的,削弱那个柱的刚度就好了
回复
25楼
1000是显示超筋,1000这个数值本身不具有实际含义,只是用来提示超筋的。
底层超筋是因为底超筋是因为在水平力作用下,底层承受的剪力最大,柱承受剪力后会在柱端产生弯矩,为实现节点的力矩平衡和变形协调,柱端弯矩会向梁端分配,从而梁端超筋
回复
26楼
这个其实是柱子的问题,因为你的柱子占了两个节点,可以考虑在柱子的两个节点内设置100*100的混凝土虚梁再进行计算
回复
27楼
我以前也是碰到过这个问题现在都解决了
回复
28楼
aurora-006 发表于 2013-2-20 09:17 本人认为是因为扁柱在X方向刚度大,导致分到的地震力大,通过变形传递给梁的弯矩、剪力自然也增大,造 …将扁柱分成两个柱子建模 ??新思路,这样行吗?不是与实际情况(刚度)不一致了。
回复
29楼
感觉是另一个梁搭上影响吧
回复
30楼
PKPM是杆件有限元模型啊,必然的
回复
31楼
7层仓房刚度弱,设少量剪力墙就OK了。
回复
32楼
可能是输模的问题,下图y向是个次梁,上图变成主梁了,而且那个长柱的梁的连接应该注意
回复