带隔板的桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处时,由于有隔板存在,线缆敷设时出现交叉现象怎样避免和解决?
带隔板
的
桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处
时
,由于有隔板
存在,
线缆敷设
时
出现交叉现象怎样避免和解决?
2楼
我们这边桥架的隔板只是在直通段上有,三通、弯通等就不做隔板了,也没有啥大碍!
回复
3楼
qiaoshilei888 发表于 2013-2-17 11:51 我们这边桥架的隔板只是在直通段上有,三通、弯通等就不做隔板了,也没有啥大碍!多谢指教
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-20 09:15 编辑
带隔板的槽盒在分支处隔板应该断开,设计时必须考虑电缆交叉的问题,如果放不下或两边电缆不能重叠时,可考虑双层槽盒(或槽盒开孔,往槽盒下面穿过——绕到槽盒外),这样,分支处必须有空间。
规范做法是:分支前把单槽盒变成双槽盒,一个左转一个右转,右边的向左转从下面过,回到上面与向右转的连接通。主要目的是“不让隔板两边的电缆交叉”。
画个图好理解:
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-20 10:39 编辑
当然,如果槽盒高度足够时,可做成“交叉处搭桥”,就是上图中二个红框之间做一个
“
Γ
”形,交叉处电缆从
“
Γ
”形洞内穿过去。右半槽盒需左转的电缆从b隔板下面过,左半槽盒需右转电缆从b隔板上面过。
a隔板给b隔板以受力筋板,a板与c板不连通(留缺口)是给放电缆(不用穿洞)以方便。
回复
6楼
长见识了 谢谢
回复
7楼
回复
8楼
看了此帖长见识。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-2-20 08:39 带隔板的槽盒在分支处隔板应该断开,设计时必须考虑电缆交叉的问题,如果放不下或两边电缆不能重叠时,可考 …非常感谢!新知识啊