入户给水管管径大于DN25还想垫层或嵌墙敷设怎么办?
火山冰释
火山冰释 Lv.10
2013年02月16日 22:34:24
只看楼主

本帖最后由 v培训_火山冰释 于 2013-9-8 08:43 编辑 《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN25。一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN25,但对于某些公建,不允许设置多根立管的情况下,就会出现管径大于DN25的情况。管径大于DN25该怎么处理呢?首先,我们还是要满足规范的要求,使垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不大于DN25,同时也要满足流量对管径的要求。接下来,我们可以参考供暖工程里面地盘管的做法,也就是说主管后接分水器,用分水器将水量分流,使得每根分支管管径不大于DN25,如此便可以解决上述问题。

本帖最后由 v培训_火山冰释 于 2013-9-8 08:43 编辑

《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN25。分水器在设计时,流速宜不大于0.8m/s。

免费打赏
龙菲疯舞
2017年02月20日 21:06:46
12楼
每一个脚踏式蹲便器的给水支管管径就需要DN25,如果是大商场的公共卫生间,蹲便器有很多个,如果每个都用分水器分的话,虽然是能解决问题,但这个方法过于麻烦了吧、给水支管也太多了吧?
回复
请叫我环保卫士
2018年05月28日 10:43:13
15楼

学习了,谢谢楼主分享

lichangan1000

金三胖。

回复
lichangan1000
2018年06月04日 09:53:37
16楼

住宅两卫一厨户型,DN20就不够,最好DN25或两个DN20入户。

不锈钢管不得暗设在垫层内。

回复

相关推荐