市政管网接进厂区的给水管网管径流量
灬画月丶
2014年08月21日 22:56:46
只看楼主

厂区内只有单层的厂房,室内外消防用水量40L/s,(室内10L/s,室外30L/s)可以都接市政给水管网吗?主要是怕市政管网的流量不够,流速不够。一般市政给水管网接进厂区的给水管是多大管径多大流量啊?

厂区内只有单层的厂房,室内外消防用水量40L/s,(室内10L/s,室外30L/s)可以都接市政给水管网吗?
主要是怕市政管网的流量不够,流速不够。一般市政给水管网接进厂区的给水管是多大管径多大流量啊?
免费打赏
云飘飘
2014年08月22日 06:18:30
2楼
按照流量计算下来的流速不大于2.5L/S来确定管径。
回复
灬画月丶
2014年08月22日 08:05:09
3楼


一般给接多大的管径,不是想接多大就能接多大的吧。不知道市政流量是多少啊。
回复
huangzhimin
2014年08月22日 09:01:16
4楼
1、了解接入厂区市政管网接管点的管径、管材和压力;
2、提出厂区需水量(含生活和消防用水)申请及设计方案;
3、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.13 条负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm的规定,要求接入厂区给水管管径不小于100mm;
4、厂区接市政给水管网需经供水有关部门批准。
回复