本帖最后由 qq993916271 于 2013-10-28 11:18 编辑 计算后,到底要怎样来标注管径? ①根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40和DN50。但是,第一段横管的管径从DN25到DN40作何解释? ②与蹲便器连接的管选

本帖最后由 qq993916271 于 2013-10-28 11:18 编辑

计算后,到底要怎样来标注管径?
根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40DN50。但是,第一段横管的管径从DN25DN40作何解释?
与蹲便器连接的管选DN25,第一段横管也用DN25,但第二段横管用计算所得的管径DN50。但是,第一段横管和第二段横管的管径DN25DN50差距这么大,是否合理?且,第二段横管管径用计算所得管径,第一段横管为何不用?
根据以往的经验,一个延时自闭式冲洗阀蹲便器用DN25的管径,两个用DN32,依次类推。但,当卫生器具种类和数量较多时,应如何推算?有何凭据?且,这样的管径计算的水头损失是否过大?
若蹲便器的给水额定流量取0.42,且公式改为 ****** ,则计算结果与经验值吻合。当领导坚持要求用经验值时,可以用这个方法。但,是否有更好的替代方法?


…………………………………………………………

…… 规范管理组已回复 ……

…… 详见附件 ……


1f31be0048b2a5b4ef98.pdf
302 KB
立即下载
免费打赏
qq993916271
2013年09月26日 19:32:16
2楼
对于第三种标注的补充:经验法标注后,如果要计算水头损失的话,会有点大
回复
qq993916271
2013年09月26日 19:35:27
3楼
对于第三种标注的补充2:如果蹲便器的给水额定流量取0.42,并且,给水设计秒流量的公式后面加的也加0.42,那么计算后的结果跟经验值吻合。当领导有要求要用经验值时,可以用这个方法。但是否有更好的替代方法??
回复
qq993916271
2013年09月26日 19:36:13
4楼
自己顶......
回复
qq993916271
2013年09月26日 19:36:50
5楼
:time::time::time::time::time:
回复
qq993916271
2013年10月08日 14:50:16
6楼
..........
回复
qq993916271
2013年10月25日 13:46:34
7楼
有关蹲便器管径的问题,《建筑给水排水设计规范》管理组已回复..
回复
qq993916271
2013年10月25日 13:47:46
8楼
具体内容详见附件...
回复
非诗
2013年10月26日 08:41:14
9楼
{:2_82:}
回复
sishuinianhua1314
2013年10月26日 19:06:17
10楼
顶起!非常棒!
回复
huanghe521
2013年10月27日 17:11:30
11楼
正好遇到这个问题,学习一下