本帖最后由 qq993916271 于 2013-10-28 11:18 编辑 计算后,到底要怎样来标注管径? ①根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40和DN50。但是,第一段横管的管径从DN25到DN40作何解释? ②与蹲便器连接的管选
计算后,到底要怎样来标注管径?
①根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40和DN50。但是,第一段横管的管径从DN25到DN40作何解释?
②与蹲便器连接的管选DN25,第一段横管也用DN25,但第二段横管用计算所得的管径DN50。但是,第一段横管和第二段横管的管径DN25和DN50差距这么大,是否合理?且,第二段横管管径用计算所得管径,第一段横管为何不用?
③根据以往的经验,一个延时自闭式冲洗阀蹲便器用DN25的管径,两个用DN32,依次类推。但,当卫生器具种类和数量较多时,应如何推算?有何凭据?且,这样的管径计算的水头损失是否过大?
④若蹲便器的给水额定流量取0.42,且公式改为
******
,则计算结果与经验值吻合。当领导坚持要求用经验值时,可以用这个方法。但,是否有更好的替代方法?
…………………………………………………………
……
规范管理组已回复
……
……
详见附件
……