求助,洗衣房通过洗衣机数量或者人数能否计算给水管的秒流量和管径
神的奏鸣曲
2015年01月04日 14:11:33
只看楼主

一个工厂的生活区有一个洗衣房,内有12台22kg的洗衣机,该厂有500职工,只有这些条件能否计算出这个洗衣房的用水量,给水管的设计秒流量

一个工厂的生活区有一个洗衣房,内有12台22kg的洗衣机,该厂有500职工,只有这些条件能否计算出这个洗衣房的用水量,给水管的设计秒流量
免费打赏
宇宙真理
2015年01月04日 15:42:58
2楼
本帖最后由 宇宙真理 于 2015-1-4 15:45 编辑

楼主如果是工业设计院做过的,就不会提这个问题了。因为那些设计院有工艺专业,人家已经研究过设备情况,知道需要的配套量。
你自己只能去做这个工作了:
首先,看设备的使用情况,进水管管径和设备容积,估算1.2m/s流速条件下流量,使用时间、次数,同时使用情况,看看能否找到同时使用系数,没有就估算吧。
把最大时计算出来,然后计算设计秒流量。

实际设计时候,最好把管径放大一些,保险、好用。
回复
尼亚
2015年01月05日 10:17:34
3楼
我这里有一个计算宾馆洗衣房的计算方式,希望能给你参考:
洗衣房给水设计:二级宾馆
宿舍按干织物品质120kg/床/月,本宿舍共59个床位,织品每天更换,洗衣房每星期工作六天,每天工作8h。
洗衣房每天洗涤量:120*59/30=236kg/d
小时洗涤量:236*7/6/8=34.42kg/h
选择XGQ-15工业水洗洗衣机两台:最大洗涤容量:15kg,最小洗涤容量:10kg,用电功率1.5Kw/220V
HG-15烘干机一台 用电功率:17Kw/380V
洗涤每千克织物耗水量:60L则洗衣房耗水量:236*60=14.16m3/d
洗涤脱水时间45min
洗衣房供水秒流量:Q=14.16/8/45/60=0.66L/s
供水干管:dn40 流速:0.791m/s
设排水槽:300*300
回复
tenglongyu
2015年01月05日 22:04:07
4楼
直接计算,有公式
回复
云飘飘
2015年01月06日 06:26:33
5楼
通过洗衣机数量可以计算秒流量,就和洗涤槽多个水龙头一样计算。
回复
waterxuxue2004
2015年01月07日 16:56:46
6楼
通过洗衣机数量来计算秒流量
回复
心平气和1118
2015年01月08日 16:33:27
7楼

通过洗衣机数量可以计算秒流量,就和洗涤槽多个水龙头一样计算。
回复
xuewulei123
2015年01月09日 14:57:47
8楼
按照规范来就行
回复
zhaoke19880114
2015年01月14日 16:08:33
9楼
好好学习,天天向上
回复
分手为何拿锅走
2015年01月15日 08:57:31
10楼

路过,顶一下,帖子别沉了
回复