关于自动喷水灭火系统给水管径的问题
落棋无悔
2016年01月14日 15:54:51
只看楼主

一个建筑,设有自动喷水灭火系统,流量是26L/S,设了消防水池,水泵进水管径100能满足要求吗

一个建筑,设有自动喷水灭火系统,流量是26L/S,设了消防水池,水泵进水管径100能满足要求吗
免费打赏
topwind0
2016年01月14日 16:36:11
2楼
不够哦看下消规5.1.13-7
回复
落棋无悔
2016年01月15日 11:11:43
3楼
消规5.1.13只限定了流速,还是要通过计算啊,怎么算?自动喷水灭火系统规范8.0.5条说了管道的直径应经水力计算确定。而水力计算篇只给了每米管道的水头损失计算公式,还是不知道管道直径怎么算。
回复
zidane19882007
2016年03月13日 22:31:29
4楼
落棋无悔 发表于 2016-1-15 11:11 消规5.1.13只限定了流速,还是要通过计算啊,怎么算?自动喷水灭火系统规范8.0.5条说了管道的直径应经水力计 …天正可以解决你的问题,天正计算书出来后校核流苏修改管径。。
回复
王铜
2016年03月14日 07:44:35
5楼
按 Q=VS,JI 3 。1/4*0。1*0。*1。0M3/S=0。00785M/S=7。85/S
回复
为我们自己的
2016年12月20日 17:37:35
6楼
流量不够的需要改正