一个建筑,设有自动喷水灭火系统,流量是26L/S,设了消防水池,水泵进水管径100能满足要求吗
一个建筑,设有自动喷水灭火系统,流量是26L/S,设了消防水池,水泵进水管径100能满足要求吗
2楼
不够哦看下消规5.1.13-7
回复
3楼
消规5.1.13只限定了流速,还是要通过计算啊,怎么算?自动喷水灭火系统规范8.0.5条说了管道的直径应经水力计算确定。而水力计算篇只给了每米管道的水头损失计算公式,还是不知道管道直径怎么算。
回复
4楼
落棋无悔 发表于 2016-1-15 11:11 消规5.1.13只限定了流速,还是要通过计算啊,怎么算?自动喷水灭火系统规范8.0.5条说了管道的直径应经水力计 …天正可以解决你的问题,天正计算书出来后校核流苏修改管径。。
回复
5楼
按 Q=VS,JI 3 。1/4*0。1*0。*1。0M3/S=0。00785M/S=7。85/S
回复
6楼
流量不够的需要改正