各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!

各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!
免费打赏
beyond1359
2013年02月17日 16:54:05
12楼
还是版主厉害啊 顶

这水过滤的东西是这么装的么
回复
cxenter
2013年02月17日 17:28:20
13楼
这水过滤的东西是不是应该和水泵并联?
回复
beyond1359
2013年02月17日 21:35:35
14楼
是应该放在水泵进水口 这冷却塔是开式闭式的
回复
cxenter
2013年02月18日 12:09:45
15楼
"是应该放在水泵进水口" 知道了,谢谢

这个图是从网上看来的, 一时找不到原图了, 也不知这冷却塔是开式还是闭式, 是不是开式和闭式水过滤器的接法也不同啊?
回复
ly84003456
2013年02月18日 14:59:11
16楼
学习了~谢谢
回复
adingkgb
2013年02月18日 16:43:00
17楼
过滤器当然应该放在水泵的吸入口啊
考究点的在开式冷却塔的出水管上也安过滤器
:o
回复
cxenter
2013年02月18日 17:02:15
18楼
呵呵,最开始是说水处理仪的,到后来不知怎么变成水过滤器了,水过滤器应该装水泵入口的,那么水处理仪也是这样吗,还是与水泵并联的
回复
yzhchlan
2013年02月19日 14:25:45
19楼
应该是冬季切换成免费供冷用的
回复
irozoe
2013年02月19日 15:43:01
20楼
学习了 不过还是不怎么明白
回复
beyond1359
2013年02月19日 17:00:09
21楼
水处理仪一般装在水泵吸水总管 过滤器1对1装在水泵进水口