各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!
各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!
2楼
是冷却制冷剂用的 把你不知道接法的图纸发个截图
回复
3楼
谢谢beyond1359, 看了你的回复我觉得我好象明白了, 是不是这些图中的恒温恒湿机等设备是自带冷源的, 冷却水只是给这些机器的制冷剂降温的, 打比方就好象这些恒温恒湿机是小的冷水机组,有自己的冷凝器端和蒸发器端,冷却塔下来的冷却水给冷凝器端的制冷剂降温?不知是不是这样,希望能得到答复.
回复
4楼
冷却塔是给冷却水降温的,但降温的目的是为了给循环制冷剂降温,让制冷剂不断将室内的热量带走,达到制冷目的。热量是从室内到冷冻水再到制冷剂再到冷冻水再到室外。
回复
5楼
你这个有点高级了,看上去是那么个意思
不知道你第一幅图中间那三个是什么,是简单的水泵么,看不清
还有水处理仪是不是装的有点问题
回复
6楼
觉得这更像是模块机
回复
7楼
是的, 第一张图中间三个是水泵, 末端分别是AHU-1~3, 那么按照这个图纸就是将AHU理解为自带冷源的设备, 或是模块机这样就可行了吧
回复
8楼
一种情况是冷却塔给恒温恒湿机组的冷凝器冷却降温(这类机组自带压缩机冷凝器)
另一种情况时在过度季‘免费供冷’,也就是不用制冷主机运行,靠阀门切换把冷却塔里降温后的冷却水直接送入末端设备(比如AHU)当冷冻水用(前提是对水温要求不高)
回复
9楼
"另一种情况时在过度季‘免费供冷’,也就是不用制冷主机运行,靠阀门切换把冷却塔里降温后的冷却水直接送入末端设备(比如AHU)当冷冻水用(前提是对水温要求不高)"
学习了, 非常感谢! 但是冷却塔这个功能是不是对水温有个温度范围要求的, 还是只要是过渡季就可以
回复
10楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-17 16:08 编辑 cxenter 发表于 2013-2-17 15:39 "另一种情况时在过度季‘免费供冷’,也就是不用制冷主机运行,靠阀门切换把冷却塔里降温后的冷却水直接送入 …水温有上下限值:最高温度收到末端设备所需进行的空气处理过程限制(比如有除湿要求的,那么水温要明显低于空气露点温度)最低温度受到冰点的限制,室外温度过低了,上冷却塔的水就结冰了,所以说是在过度季用的。
回复
11楼
:)又学到了很多, 太感谢了!
回复