各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!
各位老手,我是刚学做暖通设计的新手,许多简单的问题还不太明白,不知在这里能不能得到解答,关于冷却塔的功能,我理解它是接冷水机组冷凝器端给冷却水降温用的,常规进出水温为37/32C,但有时看一些施工图,冷却塔直接接到干冷盘管或恒温恒湿机组,不太明白,如果它的进出水温是37/32C,又如何能提供给干冷盘管或恒温恒湿机组足够的冷量,不知那些图纸中如此的接法到底是何含意,望能得到指点,万分感谢!
22楼
一般都会加个板式换热器在中间的吧?
你现在这样的系统会使冷冻水系统结水垢的吧
回复
23楼
水处理仪一般装在水泵吸水总管知道了,谢谢
一般都会加个板式换热器在中间的吧?
你现在这样的系统会使冷冻水系统结水垢的吧
对板换还不是很懂,发现有地源热泵系统地源侧设置板换,但冷侧与热侧出回水温相差不大,冷侧37/32,热侧39/34,是不是这大部分是为了防止结水垢,而换热的功能是其次,不知能否将板式换热器各种使用场合,冷侧热侧如何区分,使用的主要目的等等讲解一下,不胜感激!
回复
24楼
讲解倒不至于 我所知道的是1次水,2次水都有各自的参数,你要达到2次水的温度,板换需要怎么选,传热系数换热面积等都考虑了就行
板换一般在冬季空调用,95 70的水盘管受不了 需要降温
散热器的话有的就用不着了
暖通就是搞定冷热源
回复
25楼
在网上又看到一张图,是地源热泵系统的,用地埋管的,其中地源侧和冷却塔侧都有用板换,还另有冬天加配了一个辅助热源的板换,冬天那个辅助热源的板换我还理解,就是将锅炉出来的高温的水通过板换置换成热源所需温度的水,地源侧的板换我看它夏天冷侧进出水温30/35,热侧进出水37/32,温差不大嘛,这个板换设置是不是为了减少夏季对土壤的释热量的?而冷却塔侧的板换冷热侧进出水温相差也不大,是不是为了辅助冷却塔的散热的?同时也为了防止结水垢。
第一张“板换”是总的系统图,“板换1”和“板换2”分别是地源侧和冷却塔侧板换放大图
回复
26楼
冷却塔是给冷却水降温的,但降温的目的是为了给循环制冷剂降温,让制冷剂不断将室内的热量带走,达到制冷目的。热量是从室内到冷冻水再到制冷剂再到冷冻水再到室外。
回复
27楼
图纸上传的顺序不对了,应该最上边一张是地源侧的,下面是冷却塔侧的,最下边是总的系统图
回复
28楼
:( 咋没人看这个贴了?
回复
29楼
呵呵 高手无处不在,都是学术大牛啊
回复
30楼
还是版主厉害啊 顶
回复
31楼
嗯 没接触过这类机组 不是很了解 学习了
回复