请教:电容柜十组电容同时跳补偿是怎么回事
wangwx69
wangwx69 Lv.2
2013年02月14日 18:41:47
只看楼主

我是新手,有问题请教各位大侠。低压配电室电容柜以前是一组或两组一起跳动补偿上,今天是十组电容同时跳动,指示灯同时亮同时灭,是怎么回事?请指点,谢谢~

我是新手,有问题请教各位大侠。低压配电室电容柜以前是一组或两组一起跳动补偿上,今天是十组电容同时跳动,指示灯同时亮同时灭,是怎么回事?请指点,谢谢~
免费打赏
hha55025
2013年02月14日 20:42:22
2楼
您检查下线路,……
回复
shideping
2013年02月14日 20:58:43
3楼
看无功补偿控制器是否有问题,看接线是否有问题。
回复
fitman
2013年02月14日 23:12:53
4楼
如果原来是能用的,现在出现这种情况(没有人做过检修吧?),换控制器吧!
回复
wangwx69
2013年02月21日 14:44:31
5楼
fitman 发表于 2013-2-14 23:12 如果原来是能用的,现在出现这种情况(没有人做过检修吧?),换控制器吧!谢谢各位了!如果是时电容柜按钮分别打在自动和手动上会出现这种现象吗?
回复
sjh5382285
2013年02月21日 15:08:28
6楼
智能控制器的问题,自动时出现,手动时一般不会吧
回复
fitman
2013年02月21日 15:40:04
7楼
wangwx69 发表于 2013-2-21 14:44 谢谢各位了!如果是时电容柜按钮分别打在自动和手动上会出现这种现象吗?我在地板的回答时强调原来是否能用!如果第一次使用就是这种情况那一般是自动与手动的选择开关接错线或用错型号。这种情况在出厂检验时时有发生,但很少出现在用户处。
回复
pluliang
2013年02月21日 16:33:46
8楼
应该是控制器的问题,手动应该可控的,控制器不应该自动动作。
回复
bu1193510501
2013年02月22日 07:16:02
9楼
检查控制器
回复
ymmdyj
2013年02月22日 16:43:48
10楼
请更换控制器,因控制器工作时是按照步进阶次来运行补偿器,所以同时起跳不大可能,你的补偿回路都是多大的呢?
回复
swzjwzyq
2013年03月02日 14:22:26
11楼
:)检查哦,看看控制器