冷库用几个月就会堵不制冷,更换干燥过滤器和膨胀阀滤网后又可用几个月,不用补R22,问是啥问题?冷冻油也换过了
冷库用几个月就会堵不制冷,更换干燥过滤器和膨胀阀滤网后又可用几个月,不用补R22,问是啥问题?冷冻油也换过了
12楼
冷库焊接没有做氮气保护,
液管加个换芯的过滤器吧
回复
13楼
脏堵或者是冰堵
脏堵是因为系统内部杂质未处理干净,简单判断方法就是观察冷冻油的成色,处理方法就是加装吸气过滤器,多次运行一段时间更换滤芯和冷冻油,慢慢将杂质排除
冰堵是因为系统内含有水分,在膨胀阀节流处由于低温凝结成冰,堵住膨胀阀,处理方法:1、小系统放掉全部制冷剂,更换干燥过滤器,重新充注氮气保压、抽真空、充氟。氮气有一定吸收水分的功能,真空一点要抽干净。
回复
14楼
你换干燥过滤器和膨胀阀滤网的原因呢? 是发现冰堵? 还是 虑网脏堵? 难道没有仔细观察就直接换了这两个配件?
回复
15楼
各位,我是常州晶雪冷库板,常州晶雪冷冻设备有限公司是专业生产聚氨酯冷库板、冷库门的中外合资企业,去年销售量达120多万平方米,在同行业中排列第一,聚氨酯板材容重40kg/立方,防火等级达到B级,l材料中不含氟利昂。
公司生产的各种装配式冷库广泛应用于大型超市卖场、工业设备测试房、食品加工企业车间、水产批发市场、大型物流,机场航空配餐,化工生物制药储存、禽畜屠宰,旅游宾馆、星级酒店、高档餐饮、户外通讯设备房等行业。 公司产品成功应用在: 郑州三全食品,天津三全,思念食品,上海五丰肉食,深圳五丰肉食,河南众品冷鲜肉,双汇集团冷库,哈根达斯等大型食品集团,并得到客户一致好评。
另有A级防火冷库板,并已经实际应用多个大型项目。
如需方案设计、节点处理、项目合作均可联系。王经理:18629063588 QQ:180904640
回复
16楼
系统内存在赃物,坚持这样做,直到不再堵为止。以后在系统连接过程中一定要注意清洁!
回复
17楼
谢谢你帮忙!
回复
18楼
做一下吹尘试试
回复
19楼
换滤网和干燥过滤器时应该看看滤网脏不脏。不脏就是冰堵;脏就是系统有杂物。
回复
20楼
冷库气密性有
回复
21楼
qq304245386 发表于 2013-2-20 09:22 个人认为脏堵的可能更大,如果是冰堵,不会坚持三个月,也许三个小时就会出故障我是做工程的,如果系统有水在系统开始调试的时候就会冰堵。(理论上夏天有水冰堵现象显现不出来,气温低的时候,少量水分就会冰堵,)。我也偏重与脏堵
回复