30立方冷库使用3个月就会膨胀阀堵塞
tom81000
tom81000 Lv.3
2013年02月12日 01:25:29
来自于制冷技术
只看楼主

冷库用几个月就会堵不制冷,更换干燥过滤器和膨胀阀滤网后又可用几个月,不用补R22,问是啥问题?冷冻油也换过了

冷库用几个月就会堵不制冷,更换干燥过滤器和膨胀阀滤网后又可用几个月,不用补R22,问是啥问题?冷冻油也换过了




guheza
2013年02月12日 09:30:18
2楼
排污没做好,应重新排污!
回复
tom81000
2013年02月13日 17:20:07
3楼
是不是冷冻油有问题?
回复
flhb_1998
2013年02月14日 20:53:37
4楼
不是有水就是有脏东西!
回复
roc2202282
2013年02月16日 17:06:26
5楼
干燥过结霜不?
回复
wybbyw
2013年02月16日 20:24:31
6楼
吹污没有做好吧;P;P
回复
adingkgb
2013年02月17日 14:17:24
7楼
是新冷库么?
有些新冷库在施工时防护及吹污工作没做好,很多极细微的粉尘或金属屑留在系统里,但过滤器内滤网目数不够,不能完全滤除,而在膨胀阀的节流孔隙处遇油粘附逐渐堆积。
回复
tom81000
2013年02月20日 00:07:20
8楼
是个用了十年的老冷库以前没什么不好就去年开使坏的特别快
回复
wangjz5
2013年02月20日 09:01:21
9楼
wybbyw 发表于 2013-2-16 20:24 吹污没有做好吧一般膨胀阀堵分为:1.冰堵 2.异物堵 看你说的有干燥过滤器,表示在进膨胀阀之前已经过滤过杂质,所以我认为异物堵可能性不是太大,你大可查看下你拆下的过滤网是否很脏。我比较偏向认为是冰堵,你的蒸发压力是多少,如果是低于大气压力的,则有可能是蒸发排管处有微漏,大气压把排管表面的(冰水)漏到系统内,从而系统含水,导致膨胀阀冰堵。
回复
向天借五百元
2013年02月20日 09:22:04
10楼
个人认为脏堵的可能更大,如果是冰堵,不会坚持三个月,也许三个小时就会出故障
回复
zhangdalong0602
2013年02月22日 08:58:09
11楼
有可能是冷冻油的问题
也有可能是系统的洁净度没做好
回复