在设计时肯定按最高水位来设计。 设计时水位分为1、抗浮水位,2、防渗水位。如果水位在勘察时提供的不准确,对设计影响很大。 如果勘察时是丰水期时,基坑开挖是枯水期,见不到水很正常;如果勘察是枯水期或平水期,施工时是丰水期,见不水位,那么可能勘察时水位有问题。 现在有问题想请教,勘察报告的钻孔地下水位可以变更么,报告中某两三个孔的地下水位偏高两三米,设计地下室费用很高,业主和设计单位要勘察单位变更该两三个孔的地下水位,(场地以前为残丘,地层为风化岩残积土,勘察期间雨季下大雨,钻孔的地下水位的确误差大,现在场地差不多开挖到该水位标高位置,感觉没水)
以前经历过施工中实际地层岩性与地勘报告不一致,由此岩性变更申请的设计变更。您的问题应该跟此类似,个人觉得应该可以根据地下水实际水位与地勘不一致为由申请设计变更。
个人愚见,不一定准确,欢迎讨论指教.....
回复
3楼
应该勘察清楚地下水位的真实变化情况,在报告中如实反映。
回复
4楼
对地下水为变化较大的设计起来却是较困难,咨询一下当地地质情况较熟悉的人,按最不利设计。
另外地下水的影响因素较多,水工本身也有可能会影响,如河道改道、河底防渗处理等,有时确实很难处理。
回复
5楼
路过学习一下
回复
6楼
这好像是设计问题啦,施工方是不是涉及到索赔技术了,没有变更那么简单吧
回复
7楼
路过学习一下
回复