220kV变电站35kV母线电压ABC分别为24.28、21.25、18.27(kV)请问这可能有什么原因造成以及这样三相电压不平衡可能造成的后果??(主变为星型接线带平衡绕组)
220kV变电站35kV母线电压ABC分别为24.28、21.25、18.27(kV)请问这可能有什么原因造成以及这样三相电压不平衡可能造成的后果??(主变为星型接线带平衡绕组)
2楼
1、空载造成的串联谐振
2、电压互感器一二次接地不良
3、消弧线圈档位不合适
回复
3楼
沙发的说法有可能,如果有角度更好分析,线电压是否正常,保护有无动作?个人观点35kv侧的c相绝缘可能有问题。
回复
4楼
A相偏高,C相偏低。。没看出啥问题来。。同意沙发1、2问题
回复
5楼
也有可能是PT造成的谐振。
回复
6楼
楼主所说的这个变电所是否是新投用的变电所?35kV母线为空母线?
回复
7楼
1、35kV系统,尤其是以架空线为主的线路,一般没有进行换位排列,某一相对地的分布电容大于或者小于其余两相,三相对地分布电容不对称,导致系统不对度大,所以体现为三相对地电压不一致,三相不平衡,本案来看。
2、或者是系统中装设有消弧线圈,运行于接近谐振状态运行,中性点电压抬高,三相不平衡加剧。
3、系统耦合电容分布不均。
4、发生谐振
回复
8楼
同意一楼说法, 除了系统小虎线圈还有可能PT上的消谐装置损坏
回复