请教变压器疑难故障
zhunwzfu
zhunwzfu Lv.2
2013年02月01日 21:14:50
来自于变压器
只看楼主

各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,有一台街变。S11-M-160/10变压器,空载时电压正常,合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏,(在变压器低压出线端测量)零线接地良好,零线接线良好。怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。 把变压器打开,外观良好。用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。直阻测试,变压比测试,空载试验。负载试验正常,(没有外施高压设备,所以没有试这一项。),后来把电压高的C相绕组拆下来。一匝一匝倒下来。也没发现明显短路的地方,

各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,
有一台街变。一匝一匝拆的过程中发现这一个绕组有三个接头,但也没有用肉眼看出来的短路的地方。
请问那个高手给分析一下是什么原因造成的,可能是加外两个高压绕组的原因吗,
先谢谢了
免费打赏
zhunwzfu
2013年02月18日 18:40:46
12楼
pluliang 发表于 2013-2-5 10:17 楼主测量过了C相的阻抗吗?你测量的C相的电压比另两相高是在什么地方测的?在出口还是负荷端?根据你给的说 …首先感谢您在百忙之中关注我的问题,谢谢。没有测量过C相的阻抗,测量C相电压高是在变压器低压出线端。不是一般的高,高到把用户的电器烧坏了。原来 是没有这咱情况 的
回复
zhunwzfu
2013年02月18日 18:42:00
13楼
zzbingshi 发表于 2013-2-5 11:17 如果真的如你所说,建议测试C相阻抗谢谢。谢谢。说真的我还真没测量过。
回复
zhunwzfu
2013年02月18日 18:45:15
14楼
lcq5190133 发表于 2013-2-10 16:29 怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。这句话什么意思?是换了一台变压器合上低压隔离开关,三相电 …“怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。”这一句话的意思是,换上了一台新的变压器后,合上低隔离开关后,电压虽有变化,但是,是比空载降低了一些,也在正常范围内,三相电压也差不多一致不到于高那么多。
回复
zhunwzfu
2013年02月18日 18:46:25
15楼
ahoo2005 发表于 2013-2-11 11:06 1、测量三相绕组阻抗是否平衡2、是否负荷不均,C相所带负荷有容性设备谢谢你关注我的问题。我觉得不是负荷问题,因为换上一台新的变压器后,一切都正常了。
回复
zhunwzfu
2013年02月18日 18:52:22
16楼
另外今天又出现一台这样问题的变压器,是315KVA的,也是空载的时候电压是正常的。各位老师最好能给出一个解决的办法。先谢谢了。

在不同时间测量了一下,三相的电压和电流我写下来,看看各位老师是不是能分析出一些原因。
上午十点测量 A相 220V。360A 。B相229V 539A C相 258V 215A。 下等二点测量A相230V 280A .B相240V 313A , C相 247V 209A
回复
红苹果
2013年02月19日 11:54:16
17楼
高压侧档位在什么位置?
回复
jszj_dtx
2013年02月19日 15:38:58
18楼
从你上午测的电流值来看B相电流有点高了,有点过负荷了!
回复
jszj_dtx
2013年02月19日 15:42:58
19楼
所有出问题的变压器都是C相出问题吗?如果是的话,如果是的话就要从你们制作工艺上查找原因了
回复
凌风雨墨
2013年02月21日 17:57:58
20楼
关注,学习,希望楼主能够分享最后问题原因及解决方法
回复
zyz8438
2013年02月22日 10:40:00
21楼
同意上面某位朋友所说的跟负荷性质有关。否则不应该出现接连四台变压器都出现这种情况!

没有合低压侧隔离开关时,变压器纯粹空载,此时三相参数应该是几乎完全对称的。当合上低压侧隔离开关后,变压器带有低压母线,此时如果轻载时,很容易造成三相不平衡。

建议楼主再查查C相是否带有神秘容性负载?
回复

相关推荐

APP内打开