请教变压器疑难故障
zhunwzfu
zhunwzfu Lv.2
2013年02月01日 21:14:50
来自于变压器
只看楼主

各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,有一台街变。S11-M-160/10变压器,空载时电压正常,合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏,(在变压器低压出线端测量)零线接地良好,零线接线良好。怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。 把变压器打开,外观良好。用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。直阻测试,变压比测试,空载试验。负载试验正常,(没有外施高压设备,所以没有试这一项。),后来把电压高的C相绕组拆下来。一匝一匝倒下来。也没发现明显短路的地方,

各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,
有一台街变。一匝一匝拆的过程中发现这一个绕组有三个接头,但也没有用肉眼看出来的短路的地方。
请问那个高手给分析一下是什么原因造成的,可能是加外两个高压绕组的原因吗,
先谢谢了
免费打赏
lingxuct
2013年02月02日 10:00:01
2楼
楼主是变压器厂的检修技术人员?“S11-M-160/10变压器,空载时电压正常”是听别人说的?

“用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。”说明高压绕组与低压绕组的绝缘不够理想,但这个好象对故障没有直接关系。

“合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏”与“空载时电压正常”的说法是矛盾的,所以,没法从这些话中分析原因。

低压的C相电压高出20多伏,说明高压绕组的C相其中有匝间短路,但也不能很肯定,因为测量时(可能)还没带负载。


变压器已经拆开了,只有对C相高压绕组重新浸漆(真空处理),装回后做“短路试验”和“变比试验”。
回复
zhunwzfu
2013年02月03日 21:01:49
3楼
本帖最后由 zhunwzfu 于 2013-2-3 21:03 编辑 lingxuct 发表于 2013-2-2 10:00 楼主是变压器厂的检修技术人员?“S11-M-160/10变压器,空载时电压正常”是听别人说的?“用摇表摇测绝 …我是修理变压器的工作人员,我所说的事情不是听说的,是我亲自测量的,并且不是我一个,是电业局的工作人员和我们单位连我在内三名工作人员。我说的情况完全属实。空载电压正常,合上低压隔离开关,C相电压高,也是亲自测量的,因为矛盾,所以纠结,。您分析其它两相没有问题吗??望赐教,并且最近,接连出现四台这样故障的变压器,我烦透了,
回复
lingxuct
2013年02月03日 21:36:37
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-3 21:37 编辑

合上隔离开关与没合隔离开关,都是空载吧?只差一个隔离开关,为什么电压会不一样?

只有C相电压不正常,因为变压器的低压绕组是Y,对应的高压绕组也只有C相有问题。
回复
zhunwzfu
2013年02月04日 21:15:04
5楼
本帖最后由 zhunwzfu 于 2013-2-4 21:16 编辑 lingxuct 发表于 2013-2-3 21:36 合上隔离开关与没合隔离开关,都是空载吧?只差一个隔离开关,为什么电压会不一样?只有C相电压不正常, …合上隔离开关是有负荷的,也就是我说的,空载电压正常,有负荷时C相电压高。现在我把C相高压绕组一匝一匝地拆开了,也没有发现有明显的烧坏的地方,那么您觉得C想低压绕组有可能问题吗?或者其它二相,高、低压绕组有问题吗??。还有,为什么有负荷电压高,空载电压正常呢,是什么原因引起的?能分析一下吗,望赐教。
回复
lingxuct
2013年02月05日 08:16:42
6楼
空载电压正常,带上负载C相电压会升高20V?怪事,其他的相电压没有降低?三个线电压有没有测量过,变化如何?
回复
pluliang
2013年02月05日 10:17:06
7楼
楼主测量过了C相的阻抗吗?你测量的C相的电压比另两相高是在什么地方测的?在出口还是负荷端?根据你给的说法我估计是C相的阻抗高(两个接头),空载时没有电流,没有电压损耗所以一样高,但合上隔离后(带负荷,根据你说的意思)有电流出现,如果在输出端量阻抗高的一相电压就高些。
回复
zzbingshi
2013年02月05日 11:17:00
8楼
如果真的如你所说,建议测试C相阻抗
回复
lcq5190133
2013年02月10日 16:29:55
9楼
怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。
这句话什么意思?是换了一台变压器合上低压隔离开关,三相电压一致?
如果不是这样的,就要看看负载是否平衡造成三相电压不一致了。
再一个,变压器的组别是Yy还是Dy的,也有区别
回复
ahoo2005
2013年02月11日 11:06:10
10楼
1、测量三相绕组阻抗是否平衡
2、是否负荷不均,C相所带负荷有容性设备
回复
zhunwzfu
2013年02月18日 18:37:59
11楼
lingxuct 发表于 2013-2-5 08:16 空载电压正常,带上负载C相电压会升高20V?怪事,其他的相电压没有降低?三个线电压有没有测量过,变化如何 …首先感谢您关注我的问题,是的,其它想电压没有明显降低,都在正常范围内,线电压测量过了,AB,正常,AC BC 高