10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
22楼
以下是引用panwd0304在2007-09-02 19:58:32.0发表的内容:
如果按 IEC标准的话 ,变压器处的N线禁止直接接地,只能在 低压柜PE排处接地,否则容易产生杂散电流
说的不错!!!
回复
23楼
21楼能说说是那一条IEC标准吗
回复
24楼
中性电是要接地的 ,好象楼主的问题不是很明白
回复
25楼
"三线五制",变压器的接地线和N线可以工用(现实是可以这样做的),但是为了我们大家的安全---还是采用三线五制
回复
26楼
此时N线就是PE线,必须接地
注意:N线和PE线都是零线,只不过一个叫工作零线,另一个叫保护零线,发源地当然要在一起
三线四制
回复
27楼
必须接地,TN-S系统规范要求N,PE线都要在电源侧接地,详《民用建筑电气设计规范》567页
回复
28楼
同意此观点!
回复
29楼
我们的做法,变压器N相用镀锌扁铁直接接地,变压器外壳直接接地并与PE线相连.
回复
30楼
请问杂散电流是如何形成的啊?如果配电柜侧才接N线,那变压器只是单独接地了吗?
回复
31楼
不是有图集吗,关于变压器接线的。必须接地
回复