关于办公楼照明线路跳闸的问题,急
炊烟111111
2013年01月30日 09:34:06
只看楼主

办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?急急急

办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。
保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?

急急急
免费打赏
suiyuanren
2013年09月20日 22:12:08
12楼
路过的看看
回复
ddq150204
2013年09月21日 11:47:26
13楼
定值是小了,总开关设置应改为300mA,延时是5秒。
回复
zhzhm721223
2013年12月09日 17:05:01
14楼
一般家庭使用的开关漏电电流为30mA,总开关漏电电流应该选择的大一些,再就是漏电延时的问题
回复