办公楼照明采用1.5的线,违反强制性条文?
lj86627
lj86627 Lv.3
2009年12月10日 14:23:20
来自于照明工程
只看楼主

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
iamcmh
2009年12月10日 14:41:40
2楼
相线1.5没违反强条。《建筑照明设计标准》要求不小于1.5。
PE线不能小于2.5。这是《低压配电设计规范》的规定。
所以如果全用1.5的线,肯定是错的。
回复
lj86627
2009年12月10日 14:56:51
3楼
就是相线1.5的说小了,接了不到十盏灯,说是违反强制性条文了!这样以后选线是不是就是以浪费为前提的
回复
gdx8785
2009年12月10日 15:42:06
4楼


每一个规范都有其适用范围
就楼主的问题,可以请教审图人,到底违反了什么规范或者"强制性条文"那条那款了?--------------这本来就是审图人应该列出的
回复
iamcmh
2009年12月10日 15:51:23
5楼
用2.5也谈不上浪费,首先损耗也小了,如果照明时间长,按经济电流密度要求选线,2-4A的电流就适用2.5的线了。节能、减排、环保,你多往这方面想想就宽心了。
另外2.5线的机械强度也好,故障几率小。
不要跟审图斗气了,自己明白就好。
喝茶喝茶:time:
回复
xia510231
2009年12月10日 18:52:32
6楼
顶,路过,赚点积分。:victory: :victory:
回复
yihui471300
2009年12月10日 20:21:13
7楼
长见识了。还不知道有这样的规矩,俺是新兵蛋子!
回复
kukuspace
2009年12月17日 16:53:38
8楼
照明的话我是不会用1.5的线的。
回复
加肥猫
2009年12月18日 13:42:37
9楼
目前只有新版住宅规范允许使用1.5的照明线,其余至少大于2.5.。
回复
gejian612425
2009年12月20日 21:22:40
10楼
有道理,可以借鉴一下。
回复
jzt666
2009年12月22日 10:45:31
11楼
分支线截面不应小于1.5mm2
回复

相关推荐

APP内打开