办公楼照明采用1.5的线,违反强制性条文?
lj86627
lj86627 Lv.3
2009年12月10日 14:23:20
来自于照明工程
只看楼主

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
免费打赏
piccdie
2009年12月22日 11:50:12
12楼
《低压配电设计规范》GB 50054-95

第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2:

无机械性的保护时为4mm2。
目前国家已取消了0类灯具,故一般情况下灯具要用I类灯具。按照《建筑照明设计标准》第7.2.12条,对I类灯具需接入PE线。
所以用1.5的线(应该包括PE线)显然是不对的。
回复
无影
2009年12月22日 14:13:18
13楼
看了楼上各位的讨论,很受启发,平时确实没有留意过相关规范的内容。
不过还是比较赞同5楼的观点。
回复
无影
2009年12月22日 14:25:14
14楼
建筑照明设计标准 GB 50034-2004 7.3.1:照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
回复
moller2009
2009年12月29日 15:31:38
15楼
不管是用在哪种场所
照明至少2.5的线啊
回复
wilence
2009年12月29日 16:00:31
16楼
现在照明线都2.5的了,再说也不在乎这1m2 审图说的没错
回复
jmf412
2010年01月07日 11:05:11
17楼
你违法了《低压配电设计规范》第2.2.2条,本条就是强规
回复
zhuangxiaowen
2010年01月07日 17:18:23
18楼
按照规范哪能干了活,自己的小99还是自己耍吧,图上画的2.5,实际灯头引下线可以用作1.5的,这样还可以给老板多赚点钱呀。
回复
zzz1987418
2010年01月07日 17:58:02
19楼
路过,学习一下
回复
cg8400
2010年01月07日 22:13:07
20楼
我看过了 挺好 下回就知道了
回复
gkwx1
2010年01月15日 16:15:38
21楼
路过,学习一下
回复

相关推荐