办公楼照明采用1.5的线,违反强制性条文?
lj86627
lj86627 Lv.3
2009年12月10日 14:23:20
来自于照明工程
只看楼主

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?

《住宅设计规范》里最少是2.5的线,办公楼算是住宅楼吗?那么其他的厂房算什么东东,如果选用1.5的线是不是也就违反强制性条文了?
免费打赏
bingguibin
2010年01月16日 00:20:37
22楼
主要是机械强度吧 还有线径最好统一 其余的都是2.5的 就这几段1.5的多别扭啊
回复
zwa1113119
2010年01月29日 16:04:44
23楼
:lol 办公楼是民用建筑,你用1.5的线业可以,现在都不用了都用2.5的线了,用电量都加大了。。。
回复
xuyingtao201
2010年01月30日 11:52:50
24楼
什么都不是绝对的。。。1.5的线并未违反强条。。。要认真计算下1.5的是否满足长期运行要求。和发展需要。。如果满足就可以使用。
回复
dtl313
2010年01月30日 12:33:31
25楼
:handshake 规矩是死的,如果你只是控制一盏40瓦的日光灯用1.5的为什么不可以。如果不用考虑机械方面的问题,我都嫌它大了。
回复
dzkdzk
2010年02月03日 10:07:57
26楼
不能用吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sun_xb
2010年02月03日 15:43:54
27楼

正解,应该选用2.5的
回复
thddf
2010年02月05日 11:48:44
28楼
长见识了啊
回复
hubeixp
2010年02月06日 16:19:26
29楼
照明回路线2.5
灯头线1.5
回复
boxindang_02
2010年02月06日 20:14:41
30楼
觉得还是用2.5的好!!!!!!
回复
kaimsk
2010年02月08日 14:46:54
31楼
关注= 金币:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: