办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?急急急
办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。
保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?
急急急
2楼
灵敏度为30mA,延时是0秒太小。总开关设置应改为300mA,延时是0.5秒。
回复
3楼
总开关不是至少要300mA的么
回复
4楼
总开关30mA是太小了,《工业与民用配电设计手册》上有正常泄漏电流的表,自己看一下。正常泄漏电流达到15mA就有可能跳闸。建议总开关选300mA,或者分开关用30mA
回复
5楼
定值是小了,如果是楼下总开定值建议300mA,如果是层箱建议定值100mA,馈出插座自带30mA的。
回复
6楼
那么延时呢,是零秒好还是有个延时好
回复
7楼
延时0.3-0.5S与下级漏保配合。。或者只报警
回复
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-30 12:43 编辑
办公楼内照明总箱内总电源开关有设计为“灵敏度为30mA,延时是0秒”的吗???!!!
漏保参数的选择与建筑物内用电设备的多少、性质有关,不是定值!!!
但总漏保动作参数绝对不应该选这么小!!!
能查到竣工图纸吗???!!!
回复
9楼
你所选取的漏电流值和时间是用在人直接使用电器回路上的,用在层配电箱不适合
肯定是做一次设计时,为了不影响上一级开关才选这个断路器和设置成这样吧
回复
10楼
学习了,看来是设置的问题了,那本书还真是非常实用
回复
11楼
延时时间注意和漏电电流乘积要小于30MA
回复