空调水泵的变频控制相关问题
kankan456
kankan456 Lv.2
2013年01月28日 22:21:46
来自于中央空调
只看楼主

空调水泵变频控制为什么要用一对一(1台泵配1个变频)的方式啊!用一控三(压差)可以么?

空调水泵变频控制为什么要用一对一(1台泵配1个变频)的方式啊!用一控三(压差)可以么?
免费打赏
beyond1359
2013年01月29日 22:03:34
2楼
你有1控三的变频器?
回复
wealthup
2013年01月31日 21:24:35
3楼
可以,需要更改水泵控制柜,可做到一控三,但问题是你用压差控制出水和回水压力,取决你水系统设计。中央空调有水流量要求的