大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:1.一级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。2.二级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。
大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:
1.一级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。
2.二级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。
我是这样计算的:水泵的需要系数按0.85取--------先计算2个泵站所有水泵的视在容量=8510kva-----再加上2个泵站干式变8510+400+400=9310kva。但是我的10kv侧还要加电容补偿,那如果按这种情况的话,这台35/10kv主变的容量该怎么计算,有什么公式吗?请大家帮帮忙
12楼
电气室的位置是否可以调整?尽量在靠近二级泵站,在一级二级泵站之间。如果不能调整位置,每台一级泵工作电流大约为83A,1.5km的10kv电缆可以保证它正常工作。三楼的计算已经相当准确了,但是变压器负荷率要保证在60%~80%为宜,也就是说选取12000kVA~16000kVA范围的变压器为好;如果有后期的扩建工程,需要使用同一台变压器供电则要适度增大变压器容量。
回复
13楼
zhangchaosdu 发表于 2013-2-16 13:20 电气室的位置是否可以调整?尽量在靠近二级泵站,在一级二级泵站之间。如果不能调整位置,每台一级泵工作电 …说的非常对
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-1-24 16:50 1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就 …您写的已经非常详细,我想问一下下面这个计算公式可以在那本资料里查到呢?1250水泵的视在功率S=1250/0.95/效率0.92 X负载率0.90=1287.2KVA非常感激。另在这个计算公式中:1250为有功功率,0.95是我们要提高到的那个功率因数吗?0.92是水泵的效率吗,这个值应该是怎么取得的?还有就是负载率这个又是怎么得到的?
回复
15楼
zhangchaosdu 发表于 2013-2-16 13:20 电气室的位置是否可以调整?尽量在靠近二级泵站,在一级二级泵站之间。如果不能调整位置,每台一级泵工作电 …变电站、二级泵站和一级泵站从山顶到山脚基本成一条直线
回复
16楼
yaoguizhong213 发表于 2013-1-30 10:00 考虑一下容量余量。如果抽地下水,将来水位低了需要换大泵的。您考虑的比较周全,水位高低的变化大概有30米,但是电机是不会变的,水泵的叶轮可能会变
回复
17楼
原来如此。。。。。。。。。。。。。。。
回复