关于35/10kv变电站主变容量计算
dongzi114
dongzi114 Lv.2
2013年01月24日 11:11:08
只看楼主

大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:1.一级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。2.二级泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。

大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:

1.一级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。
2.二级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。

我是这样计算的:水泵的需要系数按0.85取--------先计算2个泵站所有水泵的视在容量=8510kva-----再加上2个泵站干式变8510+400+400=9310kva。但是我的10kv侧还要加电容补偿,那如果按这种情况的话,这台35/10kv主变的容量该怎么计算,有什么公式吗?请大家帮帮忙
免费打赏
红苹果
2013年01月24日 14:26:54
2楼
怎么算?你的水泵有备用的吗?
进行负荷统计,不包括备用泵,根据手册计算。。。主变容量大于一、二级负荷容量。。
回复
lingxuct
2013年01月24日 16:50:10
3楼
1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?

10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就可以了。

1250水泵的视在功率S=1250/0.95/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA

400变压器倒可以乘个负载率0.85,340KVA

710/0.95/0.92 X0.90=731KVA
500/0.95/0.92 X0.90=515KVA

取同时系数为1(没有备用)时:
1287.2X6+731+515+340X2=9649.2KVA

一台主变为10MVA,如二台则5MVAX2

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-24 16:51 编辑 ]
回复
lingxuct
2013年01月24日 16:55:49
4楼
二个泵站距离远吗?

如果超过1km,则各装一台5000KVA 35/10KV主变,二路35KV进线,二泵站之间用10KV线路联络。35KV线路直接上主变,这样最省钱。如果想提高可靠性,则装35KV开关柜,二个泵站之间用35KV线路联络(每个泵站为一进线一联络)。
回复
dongzi114
2013年01月25日 11:20:24
5楼
一级二级泵站的8台水泵没有备用泵,而且变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变只能设1台

[ 本帖最后由 dongzi114 于 2013-1-25 11:24 编辑 ]
回复
dongzi114
2013年01月25日 11:28:20
6楼

按您这样算的话,在这8台泵同时运行的情况下主变下带的负载为9649.2KVA,主变选用10000kva,那这样的话变压器的负载率在96%,变压器的负载率是否过高?

另外您的计算公式:
1250水泵的视在功率S=1250/0.95/效率0.92 X负载率0.90(0.85太小了)=1287.2KVA
在这个公式中第一个0.95是功率因数吗?效率和负载率又指的什么内容呢?请指点一下

[ 本帖最后由 dongzi114 于 2013-1-25 11:38 编辑 ]
回复
lingxuct
2013年01月28日 17:35:08
7楼
dongzi114 发表于 2013-1-25 11:20 一级二级泵站的8台水泵没有备用泵,而且变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变 …“变电站距离二级泵站大约700米,变电站距一级泵站大概有1500米,主变只能设1台”变电站、一级泵站、二级泵站三个地点成三角形?回楼上:由于现场补偿,补偿目标值为0.95,所以,把电机从电网吸取的无功以cosφ=0.95计算,其余从本地电容器上交换。
回复
yaoguizhong213
2013年01月30日 10:00:22
8楼
考虑一下容量余量。如果抽地下水,将来水位低了需要换大泵的。
回复
wuzhipeng555
2013年01月30日 11:09:53
9楼
水位就是如此吧
回复
hyhy201
2013年02月03日 09:05:19
10楼
lingxuct 发表于 2013-1-24 16:50 1250水泵有6台,主备关系有吗?是二开一备吗?10KV补偿,确定一个希望值,很简单,把cosφ提高到0.95就 …版主,你计算是按什么公式来的啊,我查资料S=3UI啊
回复
lingxuct
2013年02月03日 21:45:00
11楼
hyhy201 发表于 2013-2-3 09:05 版主,你计算是按什么公式来的啊,我查资料S=3UI啊说的不错,S=3UI和S=1.732UI的计算公式都可以用,只是U电压的取值不同罢了,用S=3UI时,U取相电压;用S=根号3UI时,U取线电压。
回复

相关推荐

APP内打开