遇到这样问题的条件:消火栓系统竖向分区,针对本项目是地下二层至地上2层为低区,低区消火栓给水由地下车库消防环网上引来,在单体成环。单体成环管道布置于地上一层商业网点梁底,单体地下室消火栓给水由一层环网引来,地下二层,如截图所示:29(S)号管道由换上引2个下去,25(S)号消火栓引2个但是在商业网点一层还有一个管道。PS:25(S)可以做成29(S)形式,但是针对截图情况:请教:25(S)这个消火栓布置是否正确?
遇到这样问题的条件:
消火栓系统竖向分区,针对本项目是地下二层至地上2层为低区,低区消火栓给水由地下车库消防环网上引来,在单体成环。
单体成环管道布置于地上一层商业网点梁底,单体地下室消火栓给水由一层环网引来,地下二层,如截图所示:
29(S)号管道由换上引2个下去,25(S)号消火栓引2个但是在商业网点一层还有一个管道。PS:25(S)可以做成29(S)形式,但是针对截图情况:
请教:25(S)这个消火栓布置是否正确?
2楼
接泵房应该没问题,一般消火栓两根出水管出泵房前就成环了,如果不成环应该在将两根出水管成环。另,这幢建筑都已经分区了应该是高层吧,高层消火栓需要立体成环,见高规条文解释7.4.1。像25(s)这样是不符合规范的
[
本帖最后由 canyue55 于 2013-1-24 09:48 编辑 ]
回复
3楼
消火栓立管必须成环,此图所有连接均错误。
回复
4楼
同意楼上观点。这个应该是在负二层所有管道连成一个环,在地上二层的顶板下还要把所有管道连接在一起,这样才算正确。一个消防支管只能连接一个消火栓的。
回复
5楼
:):):):):):):)
回复
6楼
此图存在问题,一个支管智能连接一套消火栓,连接两个及以上时需要连接成环。
回复
7楼
这样不行哦
回复
8楼
“每个消火栓必须在环上接出”
回复
9楼
有种说法,好像是江苏还是上海的审图意见,环网的定义的一个消火栓要有双向供水,但对于分别接上层和下层的消火栓,只要支管接出的不多于两个消火栓就没问题。我有些工程就出现局部一根支管接两个消火栓的地方,审图也没提出意见
回复
10楼
没见过这样布置的
回复
11楼
waterdn 发表于 2013-1-24 09:44 接泵房应该没问题,一般消火栓两根出水管出泵房前就成环了,如果不成环应该在将两根出水管成环。另,这幢建 …你好 ,你说的立体成环是只低区最下层和最上层成 环吧?