冷却水泵选型的问题
piter123
Lv.2
2007年08月31日 03:03:52
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
冷却塔位置在25米高处机房在地下一层选水泵时要不要考虑静压水头就是扬程要不要考虑30的静压啊
冷却塔位置在25米高处机房在地下一层选水泵时要不要考虑静压水头就是扬程要不要考虑30的静压啊
免费打赏
hubeixp
2007年08月31日 11:34:27
2楼
不用考虑用30米的静压差
只需考虑沿程阻力和冷却塔布水头与接水盘之间的高差
回复
ljhuar5
2007年08月31日 20:56:31
3楼
恩,同意楼上的,与位置高度没有关系。《流体力学》上面就说明过。
回复
hane
2007年08月31日 23:10:15
4楼
静水压头只要考虑高程差的部分.如果没有就不用了.