【请教】内部计量表与供电局的表相差很大
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年01月20日 15:27:47
只看楼主

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?
免费打赏
一指慢
2013年01月22日 20:48:31
32楼

就以这两天的记录来说吧:
两天按48小时计。
低压表总计:4892+4970.6=9862.6
高压表总计:6204+6828.0=13032.0
两表差值计:13032-9862.6=3169.4
低压表小时电量=9862.6/48=205.47
高压表小时电量=13032/48=271.5
两表小时电量差:271.5-205.47=66.03
感谢37楼dianqilibin指出的误算。
看来误差确实偏大。

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2013-1-24 10:47 编辑 ]
回复
zzp3215
2013年01月23日 10:45:11
33楼
以前也遇到过,学习了。
回复
hysoncn
2013年01月23日 11:20:48
34楼
回复
someboy414
2013年01月23日 13:16:09
35楼
带互感器的电表应该把电表的短接片断开,直读的短接片是接着的,不一样的
回复
someboy414
2013年01月23日 13:18:35
36楼
两天时间高低压电表差距不会这么大,最好把电表再校验一下
回复
dianqilibin
2013年01月23日 14:48:51
37楼
两表小时电量差:271.5-205.47=66.03
变压器小时损耗电量=66.03/48= 1.375625(KWh)
已经算出两表小时电量差了,为什么变压器还要除以48呢
回复
一指慢
2013年01月23日 15:34:11
38楼
谢谢你!是我糊涂了!
回复
yy1267701
2013年01月23日 17:25:53
39楼
把分表互感器和表都换成0.2S级的
回复
jllt
2013年01月24日 09:35:42
40楼
认同8楼观点!
回复
larry52014
2013年01月24日 17:01:34
41楼
回复