【请教】内部计量表与供电局的表相差很大
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年01月20日 15:27:47
只看楼主

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?
免费打赏
一指慢
2013年01月22日 12:43:15
22楼
楼主的数据不甚明了。是否如下所猜?
一、厂内表合计:4892.0;供电表:6204.0;差值:1312.0
二、厂内表合计:4970.6;供电表:6828.0;差值:1857.4
供电方为你处1台变压器装设2块高压计量表?
另:上述电量是多长时间的用量?

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2013-1-22 12:44 编辑 ]
回复
king618
2013年01月22日 13:08:38
23楼
正常情况不应该这样。可要求做电度表校验
回复
onlydia
2013年01月22日 13:15:55
24楼
我单位以前也有类似情况,有一个折算到低压电度的电费接近3元/度。
后来采取了整改措施,基本控制在损耗7%左右:
1)电度表统一采购,并具有省级计量管理部门出具的计量合格证明;
2)互感器变比根据实际负荷电流必须降下来。最好实测一下,在生产高峰期;也可估算一下;
3)采用标准的电度表接线,依据电度表说明书,禁止不规范的接线;
4)还可以在低压侧安装低压总表;
5)如果能上能源管理系统更好,对各重要回路实时监测记录用电状况。
6)人工抄表也可,在原因尚未查明的情况下,至少每天抄表,持续几个生产周期以后,对单位产量或时间的用电量应当有个可做
参考的平均数据。
回复
xjksjcsjy
2013年01月22日 14:51:14
25楼
学习学习!!!
回复
fxm6660
2013年01月22日 15:19:12
26楼
变压器损耗一天的损耗量不可能那么大?
回复
fxm6660
2013年01月22日 15:22:33
27楼
不可能变压器一天损失那么多电?
回复
wxy5172
2013年01月22日 15:23:54
28楼
谢谢您的回复,是一块表,我在记录中挑了两天的记录。
回复
xingxingchangzhao
2013年01月22日 15:50:59
29楼
学习总是好的
回复
pluliang
2013年01月22日 16:11:52
30楼
大部分是互感器造成的误差,加上变压器损耗、线损就差不多了,互感器是有精确范围的,你所说的0.2s的精度在电流很低的时候也是很小的无法被电度表转换成数字信号的。造成计量误差。根据互感器的出厂试验报告可以解释该问题。
回复
wusuobunengl
2013年01月22日 16:56:10
31楼
我看着问题很明显:
原因有二:1、互感器的倍率错了。
2、三只电流互感器只有两只实际接上了(有一只接错了或根本没接)--------从你提供的数据来看,基本可以确定是这个原因。
如有其它问题,请发邮箱沟通: tglfq@126.com
回复

相关推荐

APP内打开