我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?
免费打赏
hedongjiang
2013年01月21日 11:45:16
12楼
学习中。。。。。
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:51:59
13楼
学习中。。。。。
回复
wxy5172
2013年01月21日 12:21:30
14楼
.

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2013-1-21 12:24 编辑 ]
回复
wxy5172
2013年01月21日 12:25:17
15楼
"外
线" 北线 6204 6828
南线 未开通 未开通
"厂


表" 一车间 1464 1959
二车间 0 0
加氢车间 0 0
裂解车间1 0 0
电解车间 0 0
循环水 1277 1355
制冷空压 1630 1180
净水站 71 39
污水处理 450 437.6
合计 4892 4970.6
差值 1312 1857.4

单位是KWh

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2013-1-21 12:27 编辑 ]
回复
jljyq
2013年01月21日 14:50:03
16楼
供电局电能表是多功能表,计量有功和无功电量。你安装的是有功电能表,不计量无功电量,差别就在这无功电量上。
回复
fang8_2
2013年01月21日 16:53:17
17楼


楼主,首先你得相信你所安装的考核表,虽然没有收费表那么苛刻的要求,但绝对不至于精度差到这等程度!你所描述的情况,在我公司的客户中极为常见,最终原因十之八九为部分分表的电流互感器进出线接反造成!现在的三相多功能表所测电能都会分正向有功、反向有功等,总电能为各相之代数和,因此,接反一相等于少了两相!
建议楼主仔细查找二次接线
回复
黑铁匠
2013年01月21日 23:28:57
18楼

学习了
回复
fang8_2
2013年01月22日 08:50:57
19楼


另外,补充一点,如果考核表是二次接入,还要认真核查一下你的电流电压变比是否正确。
回复
daysunhotel_yuan
2013年01月22日 09:51:44
20楼
我是在物业公司做的,大厦的电表也和你的一样,总表和分表相差大,经过改进配置基本保证误差在5%以内,建议:100A以内的用电子式直读电表,超过100A的用互感器,互感器配置按照满载的80%来设置。