【请教】内部计量表与供电局的表相差很大
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年01月20日 15:27:47
只看楼主

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?
免费打赏
w1713236604
2013年01月20日 17:29:55
2楼
高压计量与低压计量会有差距,请你考虑变压器损耗(有载与空载),及功率因素
回复
一指慢
2013年01月20日 19:49:06
3楼
变压器容量是多大?
应是变损所引起的。
回复
wxy5172
2013年01月20日 22:02:11
4楼
变压器是一千千伏安,我们在低压侧也装设了电度表,它的读数比高压侧的表毎天少2到3百度左右
回复
dianqipanli
2013年01月21日 06:20:33
5楼
除了变损、线损等原因外,还有互感器的原因。
假定一个车间的互感器为100:5,在1KW的负荷时电表可能不会转动;但是总表计量的是各个厂家用电的总和,负荷较大,电表可以基本正确计量。
实际上经常有小负荷单独运行的情况,特别是照明,并且运行时间较长,在车间分表中因为互感器变比使电度表不能正确计量,而在总表处因为各车间的负荷之和已经可以使通过互感器的总表可以正确计量。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2013-1-21 06:26 编辑 ]
回复
wxy5172
2013年01月21日 09:38:34
6楼
谢谢各位的解答,我们的表是电子表,是否也会因为电流小而无法准确计量呢?并且互感器我们已经换了0.2s级的啊!
回复
tychsh
2013年01月21日 10:10:48
7楼

变压器的损耗6000W你没计这个是供电局高计后的线损这个也是你的,再加他的表是负差你的正差合计每天300度正常。
回复
franklj
2013年01月21日 10:33:30
8楼
主要包括:电力设备损坏、线路损耗、计量误差!
回复
永无止境
2013年01月21日 10:38:40
9楼
0.5和0.2 总归是有些负荷无法统计的。
回复
wxy5172
2013年01月21日 10:51:48
10楼
变压器损耗我也考虑了,可是每天用电7000度左右(高压计量),低压计量之和是5000左右,差2000度啊,我们在低压出线处装的表和高压计量差200-300度倒是可以认为是变压器损耗造成的。
回复
ssqqugamd
2013年01月21日 11:06:59
11楼
有误差是绝对的!一次计量包含:变压器铜铁损,负荷损耗,负荷侧线损、泄漏电损。
因为调试时负荷只有15%,变压器铜铁损在总耗电中的比例增大,所以你疑惑原因说在于此。
回复