【请教】内部计量表与供电局的表相差很大
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年01月20日 15:27:47
只看楼主

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?
免费打赏
tianjun1229
2013年01月24日 17:53:47
42楼
高供 高计 变压器也是用电设备
回复
yljgxp
2013年01月25日 11:02:30
43楼
我也碰到过这种情况,后检查是接线错误。
回复
ason110
2013年01月31日 10:45:49
44楼
除了变损、线损等原因外,还有互感器的原因。
再次检查电力设备
回复
wusdsg
2013年01月31日 11:09:35
45楼
按数据看误差应该偏高,很大嫌疑会不会接错线?
回复
chen811129
2013年02月01日 19:50:36
46楼
学习了。。。
回复
wxy5172
2013年02月04日 08:42:15
47楼
谢谢各位的解答,已经发现问题了,有两块表电流取样不正常(同一厂家湖南某厂),问题应该是一样的!换了块表才发现问题
回复
fang8_2
2013年02月04日 14:43:41
48楼
wxy5172 发表于 2013-2-4 08:42 谢谢各位的解答,已经发现问题了,有两块表电流取样不正常(同一厂家湖南某厂),问题应该是一样的!换了块 …什么叫做“电流取样不正常”?
回复
tony1106
2013年02月15日 09:21:55
49楼
学习中。。。。。
回复
asiachina
2013年02月15日 11:43:48
50楼
这个需要有高老师进行指导,我也不明白为什么差距那么大?
回复
电气何求
2013年02月16日 13:47:52
51楼
什么叫做“电流取样不正常”?另外为何就换二块电表就解决问题?请楼主解答,谢谢!
回复