地下室消防水池的侧壁你们是怎么计算的?
lai052
lai052 Lv.3
2013年01月18日 22:28:17
只看楼主

是按矩水池来形算,还是就考虑水压力取单元来算呢 ?

是按矩水池来形算,还是就考虑水压力取单元来算呢 ?
免费打赏
无间道
2013年01月19日 11:22:02
2楼
从简化设计计算的角度来说,应该是采用单元来进行计算。结构设计本身就是需要不断简化和优化来进行的,否则结构师是会被累死的。
回复