户式水机晚上未停机,室内PPR管爆裂,损失惨重!
xie8724
xie8724 Lv.3
2013年01月18日 20:28:19
来自于中央空调
只看楼主

一栋4层楼别墅,一个麦克维尔MAC210的户式水机,主机摆放一层,室外机管道做的是镀锌管,室内部分是PPR管(联塑);电辅未与主机联动,只有电辅内水温达到75度断开功能,室外温度5度。调试阶段,开启主机和电辅助加热,开启一天,晚上可能客户把末端盘管关了,未关主机,早上6点多,室内三层一段25的PPR炸开。哎,损失估计达到10万,电梯都有问题了!请教:什么原因导致爆管?1、未开启电辅时候,房间温度最高达到10度,开启电辅后,调试人员走了,后来房间温度达到20度,效果好了,但是工人没有看主机面板温度,怀疑是不是末端关闭,水温度过高导致PPR爆裂?

一栋4层楼别墅,一个麦克维尔MAC210的户式水机,主机摆放一层,室外机管道做的是镀锌管,室内部分

是PPR管(联塑);电辅未与主机联动,只有电辅内水温达到75度断开功能,室外温度5度。调试阶段,开启主机和电辅助加热,开启一天,晚上可能客户把末端盘管关了,未关主机,早上6点多,室内三层一段25的PPR炸开。哎,损失估计达到10万,电梯都有问题了!
请教:什么原因导致爆管?
1、未开启电辅时候,房间温度最高达到10度,开启电辅后,调试人员走了,后来房间温度达到20度,效果好了,但是工人没有看主机面板温度,怀疑是不是末端关闭,水温度过高导致PPR爆裂?
2、未设置膨胀水箱,不知道麦克维尔户式水机主机自带膨胀水箱?
3、上网查询:PPR管可在70°,10公斤压力正常使用?是不是PPR管质量有问题?
免费打赏
yujie0727
2013年01月19日 09:11:40
2楼
等高手来解答...
回复
胖次胖次
2013年01月22日 09:55:38
3楼
室内就是不用镀锌钢管至少得用PVC-U管吧 不能用PPR的吧

损失怎么会有10万?难道室内给淹了?

膨胀水箱一般都是户式水机集成的,无需另设
回复
胖次胖次
2013年01月22日 09:57:13
4楼
我感觉哈 应该是安装质量问题 机组什么的不会 与电辅、开关机也没关系
回复
xfywatmzx
2013年01月22日 10:00:34
5楼
有图没?上个图看看!
回复
dlj2012
2013年01月22日 13:20:40
6楼

这个回复看得吓我一跳,不知道该如何回复了……
空调系统的冷冻水管道,有人用PVC-U管?
回复
z21552667
2013年01月22日 16:21:43
7楼
没有见过说空调系统的水管因为系统水温过高造成水管爆管的。70度的水温能造成水管接头出问题也算是一个奇葩了,空调系统的压力也不会有超过10公斤吧。3-5公斤不得了了。还有系统最高点是不是考虑了自动排气阀?即使这些问题也不会有爆管的情况,说现在的PPR管差,我相信不同品牌之间的质量会有差别,但是说能有爆管的这个情况,我不相信,就你这个项目而言,我100%肯定是安装问题。水管热熔接头地方没有搞好。
回复
shengdank
2013年01月22日 16:51:55
8楼
没有见过图纸,只能像楼上所说的应该是安装热熔接没到位。
回复
宝贝佳林
2013年01月22日 18:02:57
9楼
装一个安全阀就好了
你用的是不是PPR热水管 热水管能达到20公斤的压力没有问题
回复
275647393
2013年01月22日 21:32:46
10楼
PPR管道如果是热水管的话承压要在25KG的,及时冷水管也是耐压10kg的压力,估计爆管可能性不大,有可能在热熔过程中没熔好导致漏水。
回复
desheng001
2013年01月22日 23:11:56
11楼
施工过程中的管道一般都是在连接部位出现问题的,经过热水以后就会降低粘合力度
回复